一起由补偿电容器爆炸引发的变频器停机事故的分析
liuliutie
liuliutie Lv.3
2007年07月10日 16:09:26
只看楼主

变电所内0.4KV母线上的补偿电容器组内一个单体电容(十几年前从西班牙进口的,也说不清楚是什么型号,50KVAR一个,母线上当时一共投了三个150KVAR)发生爆炸,同母线上的两组变频器停机,变频器型号ABB ACS600,拖动75KW的风机,变频器报警信息为:DC OVERVOLT。同时间,在上一级变电所故障录波记录下来一个电流冲击,之后的两个周期(0.05s左右)内,上一级变电所母线上补偿电容器A,C两相电流畸化严重,波形呈阶梯状。

变电所内0.4KV母线上的补偿电容器组内一个单体电容(十几年前从西班牙进口的,也说不清楚是什么型号,50KVAR一个,母线上当时一共投了三个150KVAR)发生爆炸,同母线上的两组变频器停机,变频器型号ABB ACS600,拖动75KW的风机,变频器报警信息为:DC OVERVOLT。同时间,在上一级变电所故障录波记录下来一个电流冲击,之后的两个周期(0.05s左右)内,上一级变电所母线上补偿电容器A,C两相电流畸化严重,波形呈阶梯状。
现在有两个问题搞不清楚:
第一变频器跳闸的原因:导致变频器跳闸原因是由于电容器组保护动作从母线上切除电容时产生的操作过电压,还是电容器短路瞬间母线电压降低,导致变频器中间环节的电容放电,导致变频器直流系统电压过高导致变频器跳闸。
第二电容器爆炸原因:电容器是否是由于母线上谐波污染导致其绝缘受损进而导致事故发生。
请各位大侠畅所欲言,看是否还有导致事故发生的其他可能。
btwrd
2007年07月10日 16:27:33
2楼
沙发!
第一个原因:由于变频器都是二极管不可控三相全桥整流所以我理解还是母线瞬间操作过电压引起直流过电压!
第二个原因:不知道你的电容补偿有没有串联电抗器,这个情况有可能是谐波引起的电容与系统谐振造成回路电流过大,电容器过热,热量在短期能不能够散出最终导致爆炸。
不知能否提供一个现场照片这样大家能更好的交流。
回复
chj741008
2007年07月11日 16:48:15
3楼
比较典型的电容器放大谐波电流(谐振)造成的安全事故。(谐波源——变频器)
谐波就象是一种慢性疾病,它会加速输电导线的电老化和影响自动化电子设备的可靠性,特别是降低电力电容器局部放电的起始电压,增加局部放电次数,最终导致电容器内部损耗增加,寿命大大缩短,最后不可避免的产生爆炸等事故!
1、电容器柜内建议增加或调整低压串联电抗器;
2、选择保护性比较好的电容器。(如温度保护)
3、定期检查电容器,如发现电容器运行温度过高,及时更换产品。
0577-62763763 chj