继电保护装置的基本要求都有哪些
llgjk123
llgjk123 Lv.2
2012年11月14日 09:47:16
只看楼主

(1)选择性供电系统某部分发生故障时,继电保护装置应使距离故障点最近的断路器动作,将故切除,缩小停电范围,保证无故障部分继续运行。(2)快速性快速切除短路故障可以减轻短路电流对电气设备的破坏程度;可以迅速恢复供电运行过程,减小对用户的影响。(3)灵敏性灵敏性是指对被保护电气设备可能发生的故障和不正常运行方式的反应能力。为了使保护装置在故障时能起到保护作用,要求保护装置有较好的灵敏性。

(1)选择性


供电系统某部分发生故障时,继电保护装置应使距离故障点最近的断路器动作,将故切除,缩小停电范围,保证无故障部分继续运行。


(2)快速性


快速切除短路故障可以减轻短路电流对电气设备的破坏程度;可以迅速恢复供电运行过程,减小对用户的影响。


(3)灵敏性


灵敏性是指对被保护电气设备可能发生的故障和不正常运行方式的反应能力。为了使保护装置在故障时能起到保护作用,要求保护装置有较好的灵敏性。


(4)可靠性


发生故障时,要求保护装置动作可靠,即在应该动作时不拒绝动作,而在不应该动作时,不会误动作。电线电缆厂家 http://www.jinliangdl.com介绍
免费打赏
lingxuct
2012年11月14日 10:31:06
2楼
支持楼主

1、选择性 还有后备保护,当距离最近的断路器因故未跳或晚跳,其远后备保护(最接近应跳断路器的电源侧断路器)必须动作!

2、快速性 电网是个系统,任何一点出现故障,都会影响系统,快速把故障点切出系统,就是能快速恢复系统正常,减小故障对系统的影响。

3、灵敏度 与可靠性是有矛盾的,灵敏度越高,越有误动作的可能,灵敏低一点,可靠性相对高一点,这是计算保护中必须慎重考虑的问题。

4、可靠性 与上面同样,有时为了提高可靠性,会牺牲快速性上的一点时间,如时限级差的间隔时间,很多地方为了可靠性,都以0.5秒为一级,实际运行中,对供电面积不太大的支线,为了快速性,有0.3秒的级差能满足要求了(故障中0.2秒对系统影响是很大的)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-14 10:32 编辑 ]