急 引下线如何设定
2001108125
2001108125 Lv.2
2007年07月10日 09:38:12
来自于防雷减灾
只看楼主

办公楼 尺寸为36×8.5×12,周长为96米,接地电阻为55Ω,原有Ф14圆钢引下线一根 加工间 尺寸为12.5×9.5×6,周长为44米,接地电阻为33Ω,原有40×3扁钢引下线一根。为3类防雷建筑 设定多少引下线 引下线的规格如何 及接地装置如何设定 引下线明设 无法与建筑内钢筋相接

办公楼 尺寸为36×8.5×12,周长为96米,接地电阻为55Ω,原有Ф14圆钢引下线一根
加工间 尺寸为12.5×9.5×6,周长为44米,接地电阻为33Ω,原有40×3扁钢引下线一根。

为3类防雷建筑

设定多少引下线 引下线的规格如何 及接地装置如何设定 引下线明设 无法与建筑内钢筋相接
免费打赏
老牛忙
2007年07月10日 11:16:08
2楼
查建筑物防雷设计规范 GB 50057-94撒

我一般按照防雷网格(20x20米或24x16米)的每个角都设引下线(上面办公楼6个,加工间4个)
可查GB 50057-94 3.4.7条

接地装置采用人工接地体么? GB 50057-94 4.3节有详细说明
回复
2001108125
2007年07月10日 14:38:16
3楼



采用人工接地体 引下线多大为好啊
回复
2001108125
2007年07月10日 14:41:03
4楼
还有人工接地体是不是要把所有的引下线连起来啊 连成环形吗
回复
mantianchentu
2007年07月12日 22:43:04
5楼
按最低要求:办公楼设4根引下线,加工间设2根引下线。
引下线与人工地网可靠连接。
利用扁钢把所有人工接地体连接。
回复