常用低压熔丝的技术数据种类中有铜丝一类,这个铜丝是否和BV电线中的铜丝一样?其中直径1.42mm的铜丝额定电流是63A,我是否可以用BV1.5平方(直径1.38mm)中的铜丝做60A的HK2型开启式负荷开关做保险用?
常用低压熔丝的技术数据种类中有铜丝一类,
这个铜丝是否和BV电线中的铜丝一样?
其中直径1.42mm的铜丝额定电流是63A,
我是否可以用BV1.5平方(直径1.38mm)中的铜丝做60A的HK2型开启式负荷开关做保险用?
2楼
是没有人知道还是太简单了啊???
回复
3楼
不是那么随便的;要选择成型产品!
回复
4楼
大鼻子说的是正道!
回复
5楼
制作熔丝用的铜丝和我们用的普通导线的铜丝的里面的成份不一样的。
还是要选择成型产品!
回复
6楼
如果在工厂中,临时替代是常有的,没什么大不了。但正如4楼说的“大鼻子说的
是正道!”
回复
7楼
临时替代肯定有(“电工守则”禁止这么做),但此时是“导线”而不是“保险”了。
回复
8楼
用铜线代替保险丝是常有的事,而且只要选取合适(确切地说是不要用太大导
线),同样起到短路保护的作用。这种方法在工厂里是常常使用,虽然不值得提
倡,但确实不用大惊小怪。不要说工厂,前几年我在供电所帮忙时,还看见他们
用此方法来处理高压跌落式熔断器。不过估计现在他们应不敢了。
回复
9楼
可以.
老式的RC1型熔断器,其熔体就是铜丝,与导线用铜没什么区别,我记得直径1.80毫
米的铜丝用作熔体的额定电流是100A.
回复
10楼
低压熔断器,中间是导体,导体有多种。周围的填充物,填充物一般是二氧化硅
作用是灭弧。如果用铜丝来替代,熔断时电弧不能灭,可能引起火灾或相间短路
的更大事故。请大家慎用。
回复
11楼
材料不同,虽然额定电流一样,但金属熔点不一样。我高三时用过细铜丝临时代
替保险丝,不过后来还是换保险丝了。
回复