有一个难题,想在电缆井内将新敷设的一条电缆T接,如果不安箱,不定做中间接头,还有什么好办法
有一个难题,想在电缆井内将新敷设的一条电缆T接,如果不安箱,不定做中间接头,还有什么好办法
22楼
配电干线T接头最佳选择—西卡姆绝缘穿刺线夹
配电干线 高层住宅楼的配电干线主要有:插接式母线槽、预分支电缆、普通电力电缆。根据建筑物的性质、用电负荷容量、安装环境等等确定配电干线形式。 1.插接式母线槽 主要用于大负荷配电线路中,其最大额定电流可以达到5000A,分为密集绝缘型和空气绝缘型两种,一般高层建筑电气竖井内安装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后分段运至施工现场用螺栓进行安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。 2.预分支电缆 主要用于中小负荷的配电线路中,目前其最大载流中做到1600A,与母线槽比较,具有重要轻、外径小、安装施工相对较方便、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低,但价格较高,并在定货前要根据建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支头位置等)先行测量,工厂再根据实际尺寸度身定制,为避免因楼层功能改变引起容量的变动,宜将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况一还应预留分支线以供备用。 3.普通电力电缆 这是最为传统的配电干线形式,主要分为两种:其一,采用T接箱分接,由主干电缆T接出分支线进行分层配电,这种方式施工复杂且难度大,可靠性差,分支接头处易形成故障点。 其二,采用西卡姆绝缘穿刺线夹由主干电缆分接,不需剥去电缆的绝缘皮即可做电缆分支,接头完全绝缘,可以在电缆任意位置在施工现场做分支,且接头耐用扭曲,防震、防水、防腐蚀老化,安装简便可靠,可以带电安装,不需使用终端箱、分线箱,性价比优于预分支电缆。
回复
23楼
法国西卡姆绝缘穿刺线夹电气坚井电缆T接
回复
24楼
04D701-1-51
回复
25楼
绝缘穿刺夹,省时省力,安装方便
我常用法国西卡姆的
回复
26楼
西卡姆的太贵了.
回复
27楼
绝缘穿刺线夹防水性能不好吧?
回复
28楼
没有用过穿刺线夹
回复
29楼
回复
30楼
最最成熟的是预分支电缆。
穿刺夹厂家总是说如何如何地好。
但实际情况如何,真不好说。
不是崇洋媚外,感觉国产的质量差点。大多是仿造人家的。
另外电缆分线盒大体上也属于穿刺夹一种。
回复
31楼
西卡姆穿刺线夹应用
回复