低压电缆的T接方式
f1974
f1974 Lv.2
2004年10月05日 14:52:39
只看楼主

有一个难题,想在电缆井内将新敷设的一条电缆T接,如果不安箱,不定做中间接头,还有什么好办法

有一个难题,想在电缆井内将新敷设的一条电缆T接,如果不安箱,不定做中间接头,还有什么好办法
免费打赏
zhang1325
2004年12月08日 08:39:40
12楼
请各位大师们多多留言,我准备写一篇这方面的文章啊~
向老师们学习`
回复
wxz2002
2004年12月08日 09:43:12
13楼
用分支电缆就可以啦
回复
luruler
2004年12月08日 10:00:43
14楼
同意2楼。
回复
wysh
2004年12月08日 10:14:44
15楼
绝缘穿刺夹 ,技术很成熟了
回复
abb16
2004年12月23日 10:33:26
16楼
学习到了。
回复
zhiyun.han
2004年12月27日 22:45:20
17楼
可以加一个电缆分支头。规格按照你原来敷设的电缆规格一样购买就可以了。
-------------------------------------------
无锡市远方电缆厂 主要产品有布电线.车辆用线.橡套电缆.物理发泡同轴电缆.射频电缆.屏蔽电缆.控制电缆.阻燃耐火电缆.计算机电缆.数字数据通讯电缆.超5类电缆.6类电缆.光纤光缆,电力电缆.高压交联电缆.架空绝缘电缆.预分支电缆。 经理:韩志云 13338820777 Tel:0513-5295582 Fax:0513-5285582
回复
yoger
2005年01月12日 10:40:50
18楼
室外可以用穿插线夹,室内就没有必要了,室内采用珠海赛迪生的一种端子,简单的说就是不用开断电缆,可以分出2组分支线,而且占的空间很小!
回复
闪电喵哥
2005年01月12日 10:50:02
19楼

刚查了珠海赛迪生的网站,没找到那种端子,有网上的资料吗?
回复
闪电喵哥
2005年01月12日 10:55:09
20楼
穿刺分支电缆安装做法详04D701-1-34,线夹规格详04D701-1-51
回复
slsicame
2006年03月13日 17:17:36
21楼

我这里有很多相关于绝缘穿刺线夹的文章,可提供结你参考,可联系我:slgs@slsicame.com