万能断路器和塑壳开关的选用?
hnybs2005
hnybs2005 Lv.2
2007年07月09日 22:38:27
来自于断路器
只看楼主

万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器

万能断路器和塑壳开关的选用的界限是怎样的,一般多大的开关就选用万能断路器
xbings
2007年07月09日 22:53:44
2楼
我这里700的就用万能断路器了,不知道对不
回复
tryyer
2007年07月10日 00:19:10
3楼
失望!真希望有好心人能回复!
回复
ahei1983
2007年07月10日 08:05:37
4楼
630以上吧。
回复
糊仙
2007年07月10日 14:26:47
5楼
查样本啊,800A的肯定有,好象还有1250A的塑壳,
还要看选择性什么的,搜搜,有这方面的文章
回复
jyx117
2007年07月10日 16:44:33
6楼
塑壳断路器属于A类,也就是只有两段保护功能,只带短路瞬时和过载保护功能;框架式空气断路器(万能式断路器)属于B类,具有三段保护功能,带短路瞬时,短路短延时和过载保护功能,具有选择性。至于哪些场合需要用到塑壳,哪些场合需要用到框架,也得看实际需要,也就是说一个是开关的额定电流大小和分断能力,还有一个是上下级开关的配合。不过现在很多厂家也推出了具有三段保护功能的塑壳断路器,所以在应用中更多的还是一个性价比的问题。
回复
cxzcxz346
2007年07月10日 21:11:49
7楼
ABB 1600A 梅兰日兰也有1600A MCCB
回复
autoqc@co163
2007年07月10日 22:26:39
8楼
一般800A以上选框架的,但是也有很多时候在800-1250A时,也选用塑壳的,因为相对来说它便宜一些和体积小一点.
回复
ccxvcc
2007年07月10日 23:07:22
9楼
630
回复
tianyingdk
2007年07月11日 08:20:12
10楼
主要看用途,如果是重要场合的进线柜,考虑到分断能力,要用框架断路器.如果是出线回路,而且不太重要,可以用塑壳.
回复
llkkaaii
2007年07月11日 09:09:55
11楼

补充:我们工厂在空压机旁装了1250A的塑壳断路器(电房是1000A的框架式空气断路器)1000小于1250看起来不合理,不去管它,1250A的塑壳断路器主要是检修用。
一般情况,超过400A-630A(我厂630A)时,因电流很大用塑壳断路器手动分断是很危险的,所以需要一般使用框架式空气断路器,如低压房和车间落地柜(如GGD、PGL等),好处是电动分断,安全好!