请教问题?
tht10536
tht10536 Lv.7
2007年07月09日 17:34:21
来自于中央空调
只看楼主

在空调方案设计阶段,如何做运行经济比较,比如说设定负荷100%运行天数30天,75%负荷运行90天,50%负荷运行100天,30%负荷运行30天,假如我们只考虑机房这一块的耗电量加上冷却塔的,他们的耗电量应该整样计算(主机,冷冻冷却水泵,冷却塔的功率都已知)?

在空调方案设计阶段,如何做运行经济比较,比如说设定负荷100%运行天数30天,75%负荷运行90天,50%负荷运行100天,30%负荷运行30天,假如我们只考虑机房这一块的耗电量加上冷却塔的,他们的耗电量应该整样计算(主机,冷冻冷却水泵,冷却塔的功率都已知)?
wu.ye
2007年07月10日 09:13:07
2楼
“设定负荷100%运行天数30天”假定你这是空调系统运行时间,再假定你是中小型机组:主机功率*30天*0.5(压缩机运行时间系数(大型机组,使用场所不同此系数不同));其他都是功率*30天(无系数(除非是变频泵))
“75%负荷运行90天,50%负荷运行100天,30%负荷运行30天”这是指压缩机还是系统负荷?
回复
disapear820
2007年07月10日 10:21:38
3楼


机房耗电量=主机耗电量+水泵耗电量
主要是主机的耗电量。现在你总的运行天数是100天么?按这样说来你可以做一个NPLV,只不过系数要变。ARI标准公式为:SYSTEM NPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D),
A=100%负荷时得耗电指标,KW/TR
B=75%负荷时得耗电指标,KW/TR
C=50%负荷时得耗电指标,KW/TR
D=25%负荷时得耗电指标,KW/TR
里面的0.01、0.42、0.45、0.12你可以依次改为世纪的运行天数比率,然后再运用全年耗电量=平均制冷量(ton)*NPLV计算得出
回复
tht10536
2007年07月10日 13:42:37
4楼


这个指的是系统负荷
回复
tht10536
2007年07月10日 13:49:08
5楼



我的空调运行是270天(假定),由于是工厂,所以有可能是365天都在运行,如果在过渡季节或冬季无法大量利用室外空气的话,还得开主机制冷。

这个是ARI550/590-2003它是根据美国天气测定的NPLV且只是一台机组,如果我是多台机组,这个公式是否适用?
回复
tht10536
2007年07月10日 18:03:33
6楼


主机功率*30天*0.5(压缩机运行时间系数(大型机组,使用场所不同此系数不同))


这个0.5是如何计算得来的,假如我空调运行每天16小时7~23点。
回复
hubeixp
2007年07月11日 13:20:03
7楼
"全年耗电量=平均制冷量(ton)*NPLV"
请问这个公式怎么来的?
回复
tht10536
2007年07月11日 13:39:55
8楼


关键这个平均制冷量整么个取法,NPLV反应部分负荷下单位冷吨的耗电量,这可能是某些公司的经验公式。
回复
disapear820
2007年07月11日 15:37:47
9楼


这是美国ARI总结的经验公式,仅供参考
回复
disapear820
2007年07月11日 15:39:09
10楼


如果多台机组型号相同,可以采用
如果是不同的机组,建议分开计算
但是算出来的只能是相对准确,不可能绝对反映实际应用情况,因为联控的机组,你无法精确分析各机组的开启。
回复
tht10536
2007年07月13日 20:54:43
11楼
我自己顶一下,南来北往的各路英雄请关照一下,小弟不胜感激,此问题困扰太久,虽然只是需要一个大概的数据,但是也要能靠近一点!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开