考试大纲要求: 8.短路电流计算 8.1 掌握短路电流计算方法; 8.2 熟悉短路电流计算结果的应用; 8.3 熟悉影响短路电流的因素及限制短路电流的措施。注册考试委员会辅导资料-0018 短路电流计算8.1 短路电流计算方法短路电流计算主要是为选择断路器的遮断电流确定送电线路对通信线电磁危险影响及电网电厂主接线的比选。现代电力系统短路电流计算都是应用计算机进行计算,这里只介绍计算的基本关系及资料,不涉及计算程序及上机操作。

考试大纲要求:
8.短路电流计算
8.1 掌握短路电流计算方法;
8.2 熟悉短路电流计算结果的应用;
8.3 熟悉影响短路电流的因素及限制短路电流的措施。

注册考试委员会辅导资料-001
8 短路电流计算
8.1 短路电流计算方法
短路电流计算主要是为选择断路器的遮断电流确定送电线路对通信线电磁危险影响及电网电厂主接线的比选。现代电力系统短路电流计算都是应用计算机进行计算,这里只介绍计算的基本关系及资料,不涉及计算程序及上机操作。
8.1.1 高压系统短路电流计算
8.1.1.1 标么值的基本关系
根据电力系统规划设计中确定或推荐的系统接线图,求出各元件(发电机、变压器、电抗器、线路等)的阻抗值。为了计算方便,一般均换算成“标么值”。通常取用基准容量 =1000MVA,基准电压 一般取用各级的平均电压。标么值的基本关系如下

0c60ba30820a971d88ed.zip
22.5 KB
立即下载
免费打赏
ttt001
2005年08月21日 20:15:40
12楼
8.1.2.3 单相短路(包括单相接地故障)电流的计算
(1)单相接地故障电流的计算:TN接地系统的低压网络单相接地故障电流 可用下述公式计算

kA (8−1−25)

(8−1−26)



以上式中 ——220/380V网路标称线电压,即380V, ,取220V;
——电压系数,计算单相接地故障电流时取1;
、 、 ——短路电路正序、负序、零序电阻,mΩ;
、 、 ——短路电路正序、负序、零序电抗,mΩ;
、 、 ——短路电路正序、负序、零序阻抗,mΩ;
、 、 ——短路电路的相线—保护线回路(以下简称相保,保护线包括PE线和PEN线)电阻、相保电抗、相保阻抗,mΩ。
(2)相线与中性线之间短路的单相短路电流 的计算:TN和TT接地系统的低压网络相线与中性线之间短路的单相短路电流 的计算,与上述单相接地故障电流计算一样,仅将配电线路的相保电阻 、相保电抗 改用相线—中性线回路的电阻、电抗。
回复
ttt001
2005年08月21日 20:15:54
13楼
8.1.2.4 低压网络电路元件阻抗的计算
在计算三相短路电流时,元件阻抗指的是元件的相阻抗,即相正序阻抗。因为已经假定系统是对称的,发生三相短路时只有正序分量存在,所以不需要特别提出序阻抗的概念。
在计算单相短路(包括单相接地故障)电流时,则必须提出序阻抗和相保阻抗的概念。在低压网络中发生不对称短路时,由于短路点离发电机较远,因此可以认为所有组件的负序阻抗等于正序阻抗,即等于相阻抗。
TN接地系统低压网络的零序阻抗等于相线的零序阻抗与三倍保护线(即PE、PEN线)的零序阻抗之和,即
(8−1−27)
TN接地系统低压网络的相保阻抗与各序阻抗的关系可从式(8−1−26)求得
(8−1−28)
(1)高压侧系统阻抗:在计算220/380网络短路电流时,变压器高压侧系统阻抗需要计入。若已知高压侧系统短路容量为 ,则归算到变压器低压侧的高压系统阻抗可按下式计算
mΩ (8−1−29)
如果不知道其电阻 和电抗 的确切数值,可以认为 , 。
以上式中 ——变压器低压侧标称电压,0.38kV;
——电压系数,计算三相短路电流时取1.05;
——变压器高压侧系统短路容量,MVA;
、 、 ——归算到变压器低压侧的高压系统电阻、电抗、阻抗,mΩ。
至于零序阻抗,Dny和Yyn0连接的配电变压器,当低压侧发生单相短路时,由于低压侧绕组零序电流不能在高压侧流通,高压侧对于零序电流相当于开路状态,故在计算单相接地短路时视无此阻抗。表8−1−2列出了10(6)/0.4kV配电变压器高压侧系统短路容量与高压侧系统阻抗、相保阻抗(归算到400V)的数值关系。
表8−1−2 10(6)/0.4kV变压器高压侧系统短路容量与高压侧阻抗、相保阻抗(归算到400V)的数值关系 mΩ
回复
ttt001
2005年08月21日 20:16:41
14楼
短路计算公式太复杂,建议仔细阅读《工厂配电手册》中的相关内容。
回复
ttt001
2005年08月21日 20:17:21
15楼
8.3 影响短路电流的因素及限制短路电流的措施
8.3.1 影响短路电流的因素
影响短路电流的因素主要有以下几点:
(1)电源布局及其地理位置,特别是大容量发电厂及发电厂群距受端系统或负荷中心的电气距离;
(2)发电厂的规模、单机容量、接入系统电压等级及主接线方式;
(3)电力网结构(特别是主网架)的紧密程度及不同电压电力网间的耦合程度;
(4)接至枢纽变电所的发电和变电容量,其中性点接地数量和方式对单相短路电流水平影响很大;
(5)电力系统间互联的强弱及互联方式。
8.3.2 限制短路电流的措施
当电力网短路电流数值与系统运行和发展不适应时,应采取措施限制短路电流,一般可以从电力网结构、系统运行和设备等方面采取措施:
(1)电力网结构方面:在保持合理电网结构的基础上,及时发展高一级电压、电网互联或新建线路时注意减少网络的紧密性,大容量发电厂尽量接入最高一级电压电网,合理选择开闭所的位置及直流联网等,要经过全面技术经济比较后决定。
(2)系统运行方面:高一级电压电网形成后及时将低一级电压电网分片运行、多母线分列运行和母线分段运行等。
(3)设备方面:结合电力网具体情况,可采用高阻抗变压器、分裂电抗器等常用措施,在高压电网必要时可采用LC谐振式或晶闸管控制式短路电流限制装置。
(4)其他方面:为限制单相短路电流,可采用减少中性点接地变压器数目、变压器中性点经小电抗接地、部分变压器中性点正常不接地,在变压器跳开前使用快速接地开关将中性点接地、发电机变压器组的升压变压器不接地,但要提高变压器和中性点的绝缘水平及限制自耦变压器使用等。
回复
sjypjp
2005年08月25日 11:29:02
16楼
非常感谢!关键是哪儿能买到该套教材?!
回复
jack69
2005年08月30日 16:55:10
17楼
非常感谢哈
回复
飘泊的云
2005年08月31日 11:17:32
18楼
非常感谢!关键是哪儿能买到该套教材?!
非常感谢!关键是哪儿能买到该套教材?!
回复
ttt001
2005年09月01日 13:55:23
19楼


当地专业书店,网络邮购,直接和出版社联系均可以。
回复
sjypjp
2005年09月07日 15:10:46
20楼
谢谢般禅!但云南的新华、新知、建筑、电科等书店均没有卖的。怎么网络邮购?出版社联系的联系方式烦请告之!!!
回复
ncxie
2005年09月07日 16:17:13
21楼
对我们的帮助很大啊!非常感谢!
谢谢斑竹!
回复

相关推荐

APP内打开