注册电气工程师考试辅导-8短路电流计算
ttt001
ttt001 Lv.13
2004年10月05日 09:01:50
只看楼主

考试大纲要求: 8.短路电流计算 8.1 掌握短路电流计算方法; 8.2 熟悉短路电流计算结果的应用; 8.3 熟悉影响短路电流的因素及限制短路电流的措施。注册考试委员会辅导资料-0018 短路电流计算8.1 短路电流计算方法短路电流计算主要是为选择断路器的遮断电流确定送电线路对通信线电磁危险影响及电网电厂主接线的比选。现代电力系统短路电流计算都是应用计算机进行计算,这里只介绍计算的基本关系及资料,不涉及计算程序及上机操作。

考试大纲要求:
8.短路电流计算
8.1 掌握短路电流计算方法;
8.2 熟悉短路电流计算结果的应用;
8.3 熟悉影响短路电流的因素及限制短路电流的措施。

注册考试委员会辅导资料-001
8 短路电流计算
8.1 短路电流计算方法
短路电流计算主要是为选择断路器的遮断电流确定送电线路对通信线电磁危险影响及电网电厂主接线的比选。现代电力系统短路电流计算都是应用计算机进行计算,这里只介绍计算的基本关系及资料,不涉及计算程序及上机操作。
8.1.1 高压系统短路电流计算
8.1.1.1 标么值的基本关系
根据电力系统规划设计中确定或推荐的系统接线图,求出各元件(发电机、变压器、电抗器、线路等)的阻抗值。为了计算方便,一般均换算成“标么值”。通常取用基准容量 =1000MVA,基准电压 一般取用各级的平均电压。标么值的基本关系如下

0c60ba30820a971d88ed.zip
22.5 KB
立即下载
免费打赏
ttt001
2004年11月06日 14:36:07
2楼
8.1.2 低压系统短路电流计算[65]
本节内容主要包括220/380V低压网络电路组件阻抗的计算,三相短路、单相短路(包括单相接地故障)电流的计算。
8.1.2.1 计算条件
高压系统短路电流的计算条件同样适用于低压网络。
(1)一般用电单位的电源来自地区大中型电力系统,配电用的电力变压器的容量远小于系统的容量,因此短路电流可按远离发电机端,即无限大电源容量的网络短路进行计算,短路电流周期分量不衰减。
(2)计入短路电路各元件的有效电阻,但短路点的电弧电阻、导线连接点、开关设备和电器的接触电阻可忽略不计。
(3)当电路电阻较大,短路电流非周期分量衰减较快,一般可以不考虑非周期分量。只有在离配电变压器低压侧很近处,例如低压侧20m以内大截面线路上或低压配电屏内部发生短路时,才需要计算非周期分量。
(4)单位线路长度有效电阻的计算温度不同,在计算三相最大短路电流时,导体计算湿度取为20℃;在计算单相短路(包括单相接地故障)电流时,假设的计算温度升高,电阻值增大,其值一般取20℃时电阻的1.5倍。
(5)计算过程采用有名单位制,电压用伏、电流用千安、容量用千伏安、阻抗用毫欧。
(6)计算220/380V网络三相短路电流时,计算电压 取电压系数 为1.05,计算单相接地故障电流时, 取1.0, 为系统标称电压(线电压)380V。
回复
ttt001
2004年11月06日 14:39:48
3楼
8.1.2三相和两相短路电流的计算
word版本,含公式图表
回复
tcyjm
2004年11月09日 15:17:38
4楼
hi!
很好
回复
ttt001
2005年01月08日 20:40:51
5楼
2005年01月18日 10:43:48
6楼
谢谢.
回复
qianmin_911
2005年02月08日 20:17:16
7楼
感谢斑竹,些了
回复
ttt001
2005年07月23日 13:34:54
8楼
8.1.2.2 三相和两相短路电流的计算
在220/380网络中,一般以三相短路电流为最大。一台变压器供电的低压网络三相短路电流计算电路见图8−1−1。


图8−1−1 低压网络三相短路电流计算电路
(a)系统图;(b)等效电路;(c)用短路阻抗表示的等效电路图
低压网络三相起始短路电流周期分量有效值按下式计算
kA (8-1-19)


式中 ——网路标称电压(线电压),V,220/380V网络为380V;
——电压系数,计算三相短路电流时取1.05;
、 、 ——短路电路总阻抗、总电阻、总电抗,mΩ;
、 ——变压器高压侧系统的电阻、电抗(归算到400V侧),mΩ;
、 ——变压器的电阻、电抗,mΩ;
、 ——变压器低压侧母线段的电阻、电抗,mΩ;
、 ——配电线路的电阻、电抗,mΩ;
、 ——三相短路电流的初始值、稳态值。

只要 ≥2,变压器低压侧短路时的短路电流周期分量不衰减,即 。
短路全电流 包括有周期分量 和非周期分量 。短路电流非周期分量的起始值 ,短路冲击电流 ,即为短路全电流最大瞬时值,它出现在短路发生后的半周期(0.01s)内的瞬间,其值可按下式计算
kA (8−1−20)
短路全电流最大有效值 按下式计算
kA (8−1−21)
式中 ——短路电流冲击系数, ;
——短路电流非周期分量衰减时间常数,s,当电网频率为50Hz时, ;
——短路电路总电抗(假定短路电路没有电阻的条件下求得),Ω;
——短路电路总电阻(假定短路电路没有电抗的条件下求得),Ω。
如果电路只有电抗,则 , ,如果电路只有电阻,则 , ;可见2≥ ≥1。
电动机反馈对短路冲击电流的影响,仅当短路点附近所接用电动机额定电流之和大于短路电流的1%( )时,才予以考虑。异步电动机起动电流倍数可取为6~7,异步电动机的短路电流冲击系数可取1.3。由异步电动机馈送的短路冲击电流的计算式(8−1−22)。
由异步电动机提供的短路冲击电流 按下式计算
kA (8−1−22)
计入异步电动机影响后的短路冲击电流 和短路全电流最大有效值 ,按下列两式计算
kA (8−1−23)
(8−1−24)
以上式中 ——由系统送到短路点去的短路冲击电流,kA;
——由系统送到短路点去的超瞬变短路电流,kA;
——由短路点附近的异步电动机送到短路点去的超瞬变短路电流,kA,其值 ,如果有多台异步电动机,则 ;
——异步电动机的起动电流倍数,一般可取平均值6,亦可由产品样本查得,如果有多台异步电动机,则应以等效电动机起动电流倍数 代之其值 ;
——异步电动机的额定功率,kW;
——异步电动机的额定电流,kA,可由产品样本查得,如果有多台异步电动机,则应以各台电动机额定电流的总和 代之;
——由系统馈送的短路电流冲击系数;
——由异步电动机馈送的短路电流冲击系数,一般可取1.4~1.7,准确资料可查图8−1−2。


图8−1−2 异步电动机额定容量 与冲击系数 的关系
-反馈电流周期分量衰减时间常数
低压网络两相短路电流 与三相短路电流 的关系也和高压系统一样,即 。
两相短路稳态电流 与三相短路稳态电流 比值关系也与高压系统一样,在远离发电机短路时, ;在发电机出口处短路时,
回复
zlppop
2005年08月18日 21:50:40
9楼
多谢啊
回复
sjypjp
2005年08月19日 15:07:07
10楼
尽快传完.谢谢!
回复
mengniu_1
2005年08月21日 20:02:12
11楼
多谢啊
回复

相关推荐

APP内打开