问:使用无负压的管网叠压供水设备以后,是否一二层原本市政水压直接供水的层,不在从市政管直接接水,而是从无负压设备的后边接水,从而简化管网,减少投资?
问:使用无负压的管网叠压供水设备以后,是否一二层原本市政水压直接供水的层,不在从市政管直接接水,而是从无负压设备的后边接水,从而简化管网,减少投资?
2楼
以18F为例,一般从11F分两区,如把1F-4F归入地区,为保证1F卫生洁具出水压力不过大,减压阀只能定压很低,这样造成11F洁具出水压力过小,满足不了使用要求.
此外,为充分利用市政给水压力,我一般要求设计院将1F-4F采用市政直供
通常的做法是:
1F-4F 市政直供
5F-11F 低区
12F-18F 高区
回复
3楼
既然这样,支管加减压阀,保证低区不超压,可以是的室外的管网建设减少很多的,尤其是当市政的管网压力只能供到二层的时候,感觉还是不建设室外的直接供水管网要经济一些。
回复
4楼
使用无负压的管网叠压供水设备,计算其供水扬程时是否要减去市政供水压力?
回复
5楼
我认为不应该减去管网的压力的,毕竟还有从水箱供水的时候,水箱存的水是没有压力的。而这个时候,设计的水泵应该是恒压变频的。
回复
6楼