1000kVA的变压器,最大过负荷能力为50%,一次侧真空断路器额定电流为630A,最大过负荷电流Il.max=1.5*1000/1.732/10=86.5A,请问怎么是怎么事先过载保护的呢?比如在低压侧我们有可能选择100A的脱扣器

1000kVA的变压器,最大过负荷能力为50%,一次侧真空断路器额定电流为630A,最大过负荷电流Il.max=1.5*1000/1.732/10=86.5A,请问怎么是怎么事先过载保护的呢?比如在低压侧我们有可能选择100A的脱扣器
免费打赏
tsf10127
2007年07月10日 13:38:23
2楼
怎么没有人理我呢?自己顶一下!
回复
sheshi38du
2007年07月10日 17:46:21
3楼


别把低压断路器的那套往高压上搬啊……
回复
ziyouzhe580930
2007年07月14日 00:37:02
4楼
由于干变的过负荷短时间可达其容量的1.5倍.为了保护变压器和设计方便.北京地区的供电局审图部门要求干变的出线柜既低压进线柜和开关的额定电流值为干变的容量X2例1000KVA的干变配的低压开关为1000X2=2000A.高压柜的开关过流保护的数值也要匹配.电流互感器的变比也可计算出.
回复
yutianting
2007年07月14日 20:43:20
5楼
我想问各位,隔离变压器,如果输出的电压不是想要的电压(220V,过高),如果把它的输入与输出对调一下,会不会有什么影响啊?