箱变里变压器低压端头的走向
chu68162
chu68162 Lv.2
2007年07月08日 22:33:13
来自于变压器
只看楼主

箱变品字型布局.变压器低压侧在外侧,高压侧在里面,我的低压母排能不能从高压端头的上面走.(低压室在变压器室的背面)如果可以走的话,低压母线与高压母线的安全距离要多少?125够吗?请高手指教

箱变品字型布局.变压器低压侧在外侧,高压侧在里面,我的低压母排能不能从高压端头的上面走.(低压室在变压器室的背面)如果可以走的话,低压母线与高压母线的安全距离要多少?125够吗?请高手指教
免费打赏
h85737576
2007年10月18日 15:25:49
2楼
箱变品字型布局.变压器低压侧在外侧,高压侧在里面,我的低压母排能不能从高压端头的上面走.(低压室在变压器室的背面)如果可以走的话,低压母线与高压母线的安全距离要多少?125够吗?请高手指教


箱变品字型布局.变压器低压侧在外侧,高压侧在里面,我的低压母排能不能从高压端头的上面走.(低压室在变压器室的背面)如果可以走的话,低压母线与高压母线的安全距离要多少?125够吗?请高手指教


回复
lingxuct
2007年10月18日 17:52:48
3楼
2楼会说话,且能学二遍!

变压器低压母线可以从高压套管上面过,但距离越大越好,最小应该超过200mm;
低压母线从高压套管上面过时,高压只能用电缆了,因为上面已被低压母线挡住了。
回复
huanahu
2007年10月18日 19:59:57
4楼
你的这方案不好
回复

相关推荐