箱变品字型布局.变压器低压侧在外侧,高压侧在里面,我的低压母排能不能从高压端头的上面走.(低压室在变压器室的背面)如果可以走的话,低压母线与高压母线的安全距离要多少?125够吗?请高手指教
2楼会说话,且能学二遍!
变压器低压母线可以从高压套管上面过,但距离越大越好,最小应该超过200mm;
低压母线从高压套管上面过时,高压只能用电缆了,因为上面已被低压母线挡住了。
回复
4楼
你的这方案不好
回复