32楼
我觉得这个问题已经重复很多遍了,能否直接启动不在于电机的大小,而在于变压器的容量,相信上面所说的11千瓦,55千瓦就必须降压启动的,都是在民用建筑设计院工作的先生吧?
在工业建筑电气中,55千瓦的电机简直就是小儿科,在我们集团的很多公司,160千瓦的电机我们都是直接启动,因为变压器容量够大,能够耐得住冲击,在这样的前提下,直接起动节省成本并且更容易启动。
回复
33楼
我们单位90KW的都直接起,应该是电机容量超过变压器容量的25%~30%就应采用降压启动.
回复
34楼
22KW以上。现在很多设计人员动不动就给电机保护用上软起,也不看功率和启动电流大小,这是不为业主考虑的。
【当然业主要求或者工艺要求的另当别论】
回复
35楼
同意!超过10KV就不能直接启动.
回复
36楼
看你的变压器容量,电机能否直接起动要看变压器容量的大小。变压器的容量足够,电机多都可以直起。
回复
37楼
电动机采用何种启动方式,并不是电动机的大小,而是你的电源容量的大小。电动机功率不超过变压器容量的20%可以直接起动,不经常启动,且电动机功率不大于变压器容量的30%可以直接起动
回复
38楼
电机软启动并不是根据电机功率唯一确定吧。
我画过一张图,132kW以上的电机才软启动呢。所以说,并不是11kW以上的电机就要软启动。
估计是和变压器容量,电动机状态(是否平凡启动等),电机的功率等因素决定的吧。
回复
39楼
我也同意大于11千瓦的电动机就要采用降压启动。
回复
40楼
有的时候设计时候不会算那么多,都是根据经验来的,超过多少KW就会用软启动的
我们这里超过20就采用软启动器了
回复
41楼
5楼的说法完全正确
1看电源容量,2看设备要求
回复