多大电机才需要软启动器呢
xbings
xbings Lv.2
2007年07月08日 22:07:40
只看楼主

多大电机才需要软启动器呢?

多大电机才需要软启动器呢?
免费打赏
zhao-88598330
2007年07月10日 13:36:50
12楼
即使变压器的容量足够,一般情况下电机大于11KW不可以直接起动.(电机起动时电压跌落不低于80%,可以直接起动,)参见"低压配电设计规范"和"工业与民用配电设计手册"。
回复
dairucai
2007年07月10日 16:41:12
13楼
其实多大的电机需要降压启动,要根据实际的电源容量,和启动性质,例如风机,水泵类的负荷,启动转矩较大,启动时间较长,这样的设备在启动时,会引起电网的波动,一般是55KW以上的设备
回复
kingwfs
2007年07月10日 17:05:52
14楼
同意13楼和8楼意见!
回复
acdc
2007年07月10日 19:03:02
15楼
从我个人的工作情况看,一般大于7.5kw的电机即采用软启、星三角、变频器均可,主要看资金和工艺需求,只是个人认识不一定对。
回复
liangxuefengvip
2007年07月10日 19:16:14
16楼
30KW以上的电机就要软启动
回复
gsxiaosong
2007年07月10日 20:42:14
17楼
1. 根据你选用变压器的容量
2. 降压启动的方式很多,软启动相对造价高一些
3. 一般45KW以上选用,
回复
xmsry
2007年07月10日 20:51:22
18楼
我认为15KW以上30KW以下可用星--角启动,37。5KW以上最好用自偶减压启动还经济实惠,这种方式水泵或带简单负荷的三相异步电机比较适用,若电机所带负荷要求转矩转速比较精确那最好用软启动器或变频器了,
回复
xx_691214
2007年07月10日 21:11:44
19楼
只要需要软启动的情况下,多大的电机都可以用软启动器(跟电机大小无关)!!
回复
kyzy_0731
2007年07月10日 22:05:11
20楼
一般20KW以下都可采用直接启动,软启动对环境的要求较高,若环境恶劣可考虑其它启动方式
回复
xw8765@co163
2007年07月10日 22:29:31
21楼
根据变压器容量定,有计算公式的,频繁启动压降不得大于10%,不频繁起动不得大于15%。一般估算的话,电机容量超过变压器容量的25%~30%就应采用降压启动,降压起动方法很多,软启动是比较好的方法!
回复

相关推荐