电容器BSMJ-0.415-20KVAR-3,也就是共补电容,熔断器是用40A的,还是用63A的? 如果用了63A的,会不会出现不熔断现象

电容器BSMJ-0.415-20KVAR-3,也就是共补电容,熔断器是用40A的,还是用63A的? 如果用了63A的,会不会出现不熔断现象
免费打赏
wysh
2012年11月17日 22:35:43
2楼
一般来说熔断器按电容器额定电流的1.5倍选取。
会不会熔断这个还真不好说啊
回复
fitman
2012年11月17日 22:59:31
3楼
40少了点,63大了点,选两者的中间级吧
回复
lingxuct
2012年11月18日 08:02:35
4楼
20/0.4/1.732X1.5=43.3A

建议用45A的熔芯。
回复
jingqianyi
2012年11月18日 10:51:30
5楼
回复
wxdchgs
2012年11月19日 14:19:31
6楼
20KVAR---0.415KV电容器的额定电流为27.8安左右吧。
40/27.8≈1.44
选40安的也无不可呀!
回复
姜振祥
2012年11月19日 18:18:26
7楼
按照区管的选择合理啊 支持
回复
kobe19901028
2012年11月20日 10:12:34
8楼
选45A左右的,但是我记得现在的低压电容器都有自带的保护,不用再接熔断器了吧~
回复
kobe19901028
2012年11月20日 10:25:48
9楼
选45A比较合适,但是我记得现在的低压电容器都有自带保护,不需要熔断器了
回复
kobe19901028
2012年11月20日 10:28:27
10楼
现在的低压电容器都有自带保护不用熔断器了,如果一定要用那就用45A的吧~
回复
fitman
2012年11月20日 14:50:03
11楼

电容器的自带保护可以代替熔断器?介绍一下。