看了心痛的防雷接地·····
willleng
willleng Lv.8
2007年07月08日 14:03:20
来自于工地图片
只看楼主

防雷接地问题严重!!!!

防雷接地问题严重!!!!

1183874599750.JPG

免费打赏
永无止境
2007年08月16日 23:22:28
52楼
其实嘛 主要是没按照图纸来做
一般图纸设计都是 要求严格 的

但有些也确实做的很差的
回复
长沙正蓝旗人
2007年08月17日 22:11:39
53楼
隐蔽工程要监理悉心啊!!
学习案例啊!
回复
mzwhzqx
2007年08月18日 16:37:35
54楼
第20楼的眼细,谢谢!
回复
chendehui3507
2007年08月31日 14:19:49
55楼
监理无权罚款!可以投诉
回复
zlj7264
2007年09月05日 16:05:16
56楼


第一:同意老周的意见
第二:电气规范要求的搭接倍数(6d)远小于土建要求的倍数(如果C25砼,HRB335钢筋,抗震等级三级,钢筋直径25以下,搭接接头面积不大于25%的话,搭接倍数为42d)
回复
jia-24
2008年02月26日 09:13:44
57楼
大部分虚汗啊,估计用不了多长时间就断了,真要是雷电流下来,感觉不好
回复
netlover
2008年05月23日 10:17:20
58楼


请问按照你的意思就,这么大的工程,是不是可以不要专门做接闪器、引下线、接地体呢?因为内部的框架可以算作暗敷的避雷带,而引下线、接地体现在也往往利用内部框架的桩架、柱架的连接吗?这样三类防雷建筑物是不是都可以这样呢?
回复
mz_wsh
2008年12月30日 12:03:24
59楼
顶一下,再顶顶一下,再顶顶顶一下
回复
xm200702
2008年12月31日 16:32:41
60楼
这个等于没接一样~,这是不负责任的工程!!!:Q
回复
cmingy
2009年01月03日 16:14:55
61楼


规范里面有这样一条,当利用建筑基础作为引下线时(规格要达到,本图中足够了),可以焊接或者绑扎都行,你仔细看看规范就是了,
我感觉如果要焊接的话,就必须满足其搭接长度的规范!!
各位高手有什么意见,我们可以交流一番!!
回复

相关推荐

APP内打开