52楼
其实嘛 主要是没按照图纸来做
一般图纸设计都是 要求严格 的
但有些也确实做的很差的
回复
53楼
隐蔽工程要监理悉心啊!!
学习案例啊!
回复
54楼
第20楼的眼细,谢谢!
回复
55楼
监理无权罚款!可以投诉
回复
56楼
第一:同意老周的意见
第二:电气规范要求的搭接倍数(6d)远小于土建要求的倍数(如果C25砼,HRB335钢筋,抗震等级三级,钢筋直径25以下,搭接接头面积不大于25%的话,搭接倍数为42d)
回复
57楼
大部分虚汗啊,估计用不了多长时间就断了,真要是雷电流下来,感觉不好
回复
58楼
请问按照你的意思就,这么大的工程,是不是可以不要专门做接闪器、引下线、接地体呢?因为内部的框架可以算作暗敷的避雷带,而引下线、接地体现在也往往利用内部框架的桩架、柱架的连接吗?这样三类防雷建筑物是不是都可以这样呢?
回复
59楼
顶一下,再顶顶一下,再顶顶顶一下
回复
60楼
这个等于没接一样~,这是不负责任的工程!!!:Q
回复
61楼
规范里面有这样一条,当利用建筑基础作为引下线时(规格要达到,本图中足够了),可以焊接或者绑扎都行,你仔细看看规范就是了,
我感觉如果要焊接的话,就必须满足其搭接长度的规范!!
各位高手有什么意见,我们可以交流一番!!
回复