防雷接地问题严重!!!!

防雷接地问题严重!!!!

1183874599750.JPG

免费打赏
zhangbinglong
2007年07月31日 17:12:30
22楼
焊接搭接长度都没有!
回复
jj007
2007年08月01日 14:46:36
23楼
螺纹钢能作引下线吗?
回复
jjcjjc5
2007年08月01日 15:19:00
24楼
螺纹钢能作引下线吗?
回复
laolangsan
2007年08月01日 17:15:11
25楼

可以的.
楼主,好像做接地的钢筋呀,圆钢呀浇在混凝土中里面的是不允许涂那么多油漆的吧.做标识也只能涂一点点的.图中那涂的红艳艳的,吓人呀.
回复
lj198832
2007年08月02日 12:25:46
26楼
可以用构造柱中的主筋作为下引线
回复
zhangfuyu
2007年08月02日 18:45:49
27楼
没有焊接
回复
dvd
2007年08月03日 08:27:10
28楼


停工,整改!
回复
zhoushu8
2007年08月03日 13:19:51
29楼
大惊小怪!!!

没有你说的那么严重,这样的工程不是优良,但基本是符合规范要求的,至少是符合国家标准要求的.

首先,要求焊接是毫无根据的,国家标准只要求绑扎,并没要求焊接,而且规范条文解释就说得很清楚,绑扎雷击时会自动焊通,只要有连接就可以的.更不需要焊很多.
也就是说,按照土建的制作工艺,基本就符合防雷国家标准的要求.

比国家标准严格的是民用建筑电气设计规范,但那是92年老掉牙的规范,要求柱子对角线不小于16的钢筋两根.

当然,焊通是有好处的,比如说测试时电阻真实一些,但不能大惊小怪说人家那样就是触目惊心,就是危险,其实是楼主自己不懂规范,


大惊小怪!!!

2007年08月03日 13:24:54
30楼
其实,这么大的工程,钢筋很粗,根本不需要另外敷设逼雷带,非要敷设那跟脱裤子打屁没什么两样.

只需要焊出测试点和连接基准点就可以了,你要做个优秀工程出来,就把钢筋焊通,点到就可以了.
回复
zhoushu8
2007年08月03日 13:26:12
31楼
监理下了停工单、罚五仟、立即整改?/?

依据是什么??瞎胡闹!!!!!