看了心痛的防雷接地·····
willleng
willleng Lv.8
2007年07月08日 14:03:20
来自于工地图片
只看楼主

防雷接地问题严重!!!!

防雷接地问题严重!!!!

1183874599750.JPG

免费打赏
willleng
2007年07月08日 14:30:27
12楼
看了心痛的防雷接地·····
回复
yho5872
2007年07月08日 17:46:27
13楼
施工员干什么去了?!!!
这样太危险了
回复
ljs1399
2007年07月08日 23:00:06
14楼
工程监理和施工员可能不懂。这样工程都能过关吗
回复
gascxm
2007年07月10日 20:29:52
15楼
看不怎么懂
回复
zhouhuijun2008
2007年07月12日 22:40:43
16楼
这个等于没接一样~
纵向主筋根本没有焊接的
回复
hzjcybtsjy
2007年07月13日 11:39:42
17楼
这是不负责任的工程!!!!!!!!!
主筋不焊接起什么作用??
回复
jxaa060063
2007年07月13日 17:12:32
18楼
看不出是有做防雷的呀~只是像土建现场照片
回复
lcc88.happy
2007年07月13日 23:36:38
19楼
没眼看啊!
回复
willleng
2007年07月14日 19:14:28
20楼
第一、九张:那根镀锌元钢是避雷带、未与主引下线焊接、放到钢筋柱内。就准备封模。

第二、三、四、五张:红色的是防雷接地引下线。图纸要求四根现在只有一根和二根。都未焊接。

第六、七张:用镀锌元钢作避雷针、未与主钢筋焊接未起到作用、焊接也不到位、隐患严重。

第八、十张:正在浇捣混凝土引下线不是全白费了吗????

第十一张:红色的钢筋是引下线、末焊接就准备封模。


第十二张:这样的焊接能行吗??????

监理当时就下了停工单、罚了五仟、立即整改。

我没有完全说清楚。望大家发表自已的高见!!!!
回复
yankemin
2007年07月31日 12:19:39
21楼
确实该发~
要没看见就被他们叫浇上了就完了~到时测出电阻不达标就OVER了!
回复