12楼
看了心痛的防雷接地·····
回复
13楼
施工员干什么去了?!!!
这样太危险了
回复
14楼
工程监理和施工员可能不懂。这样工程都能过关吗
回复
15楼
看不怎么懂
回复
16楼
这个等于没接一样~
纵向主筋根本没有焊接的
回复
17楼
这是不负责任的工程!!!!!!!!!
主筋不焊接起什么作用??
回复
18楼
看不出是有做防雷的呀~只是像土建现场照片
回复
19楼
没眼看啊!
回复
20楼
第一、九张:那根镀锌元钢是避雷带、未与主引下线焊接、放到钢筋柱内。就准备封模。
第二、三、四、五张:红色的是防雷接地引下线。图纸要求四根现在只有一根和二根。都未焊接。
第六、七张:用镀锌元钢作避雷针、未与主钢筋焊接未起到作用、焊接也不到位、隐患严重。
第八、十张:正在浇捣混凝土引下线不是全白费了吗????
第十一张:红色的钢筋是引下线、末焊接就准备封模。
第十二张:这样的焊接能行吗??????
监理当时就下了停工单、罚了五仟、立即整改。
我没有完全说清楚。望大家发表自已的高见!!!!
回复
21楼
确实该发~
要没看见就被他们叫浇上了就完了~到时测出电阻不达标就OVER了!
回复