关于KYN28柜内中隔板问题?
gxtr01
gxtr01 Lv.12
2007年07月07日 16:54:30
只看楼主

请问KYN28柜中下触头盒于上隔板的距离应该是多少,我公司进一批柜子,触头盒于隔板的距离只有25mm,在做耐压试验时,放电,请问此距离一般是多少?

请问KYN28柜中下触头盒于上隔板的距离应该是多少,我公司进一批柜子,触头盒于隔板的距离只有25mm,在做耐压试验时,放电,请问此距离一般是多少?
免费打赏
hkshaochanggen
2007年07月08日 09:04:01
2楼
这个距离是很小,好像差不多就是25mm。你将装于下触头合内的母排做成圆弧形,应该就不会放电了