一10KV户外分线箱,箱内配630A断路器,一进三出。调试系统费用是分4个断路器计吗?还是只算一个分线箱系统的调试费?刚才发到照明版了……
一10KV户外分线箱,箱内配630A断路器,一进三出。调试系统费用是分4个断路器计吗?还是只算一个分线箱系统的调试费?
刚才发到照明版了……
2楼
说的什么没大看懂。什么是调试费?
回复
3楼
“10KV户外分线箱,箱内配630A断路器,一进三出。调试系统费用是分4个断路器计吗?”
好象没有这样的高压分线箱吧?
回复
4楼
估计说的是SF6户外型环网柜
回复
5楼
哪一台柜子能装1进3出4台SF6开关?
回复
6楼
那个方案钱多就按那个方案实施,这还用问,你是供电局继保科的吧?10年在阳泉供电局几个王八羔子8台高压柜调试费收了4万,让老子做实验1天就能搞好,太黑了
回复
7楼
你表达清楚一点。
回复
8楼
还是按4个分系统调试费算,这点都是小费用用对于整个预算来说。
回复
9楼
8个才4W,不黑,碰到过35KV二进线二出线一母联调试要了32W多,但试验是象征性的,最终还要我们自己做过!
回复
10楼
是户外环网分接箱。我们是投资方,但做成后和我们鸟毛关系都没有,仅仅是因为要迁移在我们地块上的原有电缆,就逼我们出钱的建设另一个线路。现二个分线箱内开关按8个负荷开关分别调试,3000多一个开关。有按一个箱这样调试的吗?
回复
11楼
一个系统调试,4个断路器调试,一个接地调试。
回复