平流沉淀池的问题,跪请前辈们进来看下!
yuli59508623
2007年07月07日 10:38:35
来自于水处理
只看楼主

水厂内有组05年新建的12W吨/D 平流沉淀池,分2组,取用的长江下游原水,混凝区内部采用的是直角折板,现在按设计处理能力也就是12W/D运行的过程中,穿墙孔出水矾花不明显,孔外出水浊度与集水槽处浊度相差仅0.5NTU左右,千吨水加矾量与另一组同样原水10W/D的老平流沉淀池多6KG左右,主要是不是早先设计方面的问题啊....沉淀池没效果咯,直接混凝完进滤池了可以...汗 还请前辈们发表下意见啊!!

水厂内有组05年新建的12W吨/D 平流沉淀池,分2组,取用的长江下游原水,混凝区内部采用的是直角折板,现在按设计处理能力也就是12W/D运行的过程中,穿墙孔出水矾花不明显,孔外出水浊度与集水槽处浊度相差仅0.5NTU左右,千吨水加矾量与另一组同样原水10W/D的老平流沉淀池多6KG左右,主要是不是早先设计方面的问题啊....沉淀池没效果咯,直接混凝完进滤池了可以...汗 还请前辈们发表下意见啊!!
免费打赏
z_d_p@co163
2007年07月07日 11:37:18
2楼
在原水浊度很低的时候,有时混凝沉淀的效果不理想是比较正常的...

楼主能再提供些详细的数据吗?
回复
yuli59508623
2007年07月07日 20:08:17
3楼
原水平均浊度在70左右 原水氨氮含量在0.3mg/l以上时使用纯矾 大于0.3使用含氯化氨的矾, 新12W/D沉淀池穿墙孔后出水浊度在3NTU左右(矾花效果不明显,在水量大时也仅在出水墙外3米之内可见) 至集水槽处浊度基本相近 控制过处理量在 8-14W/D ,穿墙孔出水浊度还是比较低 个人认为矾花在混凝区应该都是被打散了,水平流速由于没设备没测过,专家认为有必要测下么?该怎么做比较好
回复
z_d_p@co163
2007年07月08日 21:22:53
4楼

"原水浊度70NTU,沉淀池起端3NTU——说明矾花絮凝可沉性能不错啊,很正常的情况[注:据描述,所取的水样和所能看到的都是表层水体]"


"沉淀池起端表层水体3NTU,末端集水槽处浊度2.5NTU左右——同样是比较正常的情况。"


"从设计角度上看,设计值与运行值应该是不同的概念——比如,设计值可能会达到300NTU以上……"


"现在原水浊度较低,70NTU——换言之,如果原水浊度一直这样低,原水可以超越混凝沉淀池而直接进入滤池了——即所谓的“直接过滤”、“微絮凝过滤”……工艺了"


"然而,设计情况并非如此。“直接过滤”工艺一般要求原水浊度小于100NTU,但长江水并非能全年各段都能满足这个要求……"


"至于水平流速问题,感觉上没必要测。"


"上述一点意见,仅供参考……"
回复
yuli59508623
2007年07月09日 07:37:02
5楼
非常感谢上面z_d_p@co163的指教 原水有变化这改变不了清楚了 我还有点疑问就是此新沉淀池的加矾量比老沉淀池千吨水消耗高出5-15Kg/KT水,出于控制生产本的考虑,就是想研究下有什么切实可行的办法可以降底矾耗量,如果有知道的还请不吝指点下
回复
z_d_p@co163
2007年07月09日 14:36:58
6楼
能多出5~10mg/L的加药量?如果真是这样,确实有点问题了...
回复
thl007
2007年07月09日 16:53:15
7楼
楼主给出的情况都属于正常,

沉淀池出水浊度2.5NTU,正常

投矾量多6kg,这也正常,不同的反应池形式,水力条件,甚至穿孔配水形式,都会引起反应-沉淀池的处理效果,所以矾耗肯定有一定的差距。
回复
yuli59508623
2007年07月09日 20:40:59
8楼
平流沉淀池的出水浊度有没什么标准的啊 ?在设计手册上有提到的么..反应池土建上标高一致,除了长度略有差别,配水都是一样,DN900分两管进水,主要的差别就是折板形状,老池是直板,新的是折板,矾耗能否进一步的控制还请专家指点
回复
mxfmxf00
2007年07月12日 15:21:30
9楼
楼主:同意楼上各位论述。能告诉穿墙孔内表层水面与矾花大致距离有多少?如果大于10厘米,那你的投加量太大。可以考虑减少用矾量。长江下游受潮汐影响每天NTU变化也会超过70NTU,有没有较长的引水渠???????????
回复
yuli59508623
2007年07月16日 16:37:30
10楼
设计处理能力是12W/D 平时走10W/D 加矾量降低试过 出水浊度升的比较快 穿墙孔外表层水面与矾花大致距离在0。5M左右 原水是在8公里外输送的,直接进平流混凝沉淀池 还是要改造引水渠啊 ?多长距离合适啊 还请指点