屋面保护层钢筋代换问题
ysz_lyyan
ysz_lyyan Lv.2
2007年07月07日 09:51:34
只看楼主

小弟在施工的一个上人屋面保护层时,设计的钢筋为6的200间距,而现场只有10的钢筋了,通过等强代换为10的550,我想问下,保护层钢筋550的间距合适不,起不起作用请大侠们告诉下,小弟不胜感谢

小弟在施工的一个上人屋面保护层时,设计的钢筋为6的200间距,
而现场只有10的钢筋了,通过等强代换为10的550,
我想问下,保护层钢筋550的间距合适不,起不起作用
请大侠们告诉下,小弟不胜感谢
ougaogong
2007年07月07日 11:16:23
2楼
绝对不行,根本不起防裂作用。用更小更密的钢筋网片在代替可能可行。
回复
huarong3897
2007年07月08日 12:26:04
3楼


同意2楼说法
回复
ysz_lyyan
2007年07月15日 16:55:57
4楼
小弟写了个单子,监理同意用10个300的间距了
回复
rainwindbell
2007年07月16日 09:14:03
5楼
同意2楼~
规范是宜取150~200的间距
这个屋面的不该拿大直径大间距替代...
回复
yk-liujj
2007年07月16日 13:11:25
6楼

一般取值不超过180mm
回复
大林
2007年07月17日 21:17:01
7楼
钢筋的间距550mm不合适.混凝土规范10.1.4规定了板中受力钢筋的间距,仔细看看吧.
回复
isafari
2007年08月08日 16:51:19
8楼


监理能同意这个方案也不代表这个方案能达到设计效果
回复
大林
2007年08月08日 23:30:19
9楼
这个监理糊涂呀!钢筋间距过大,板的裂缝有问题啦.
回复
kbpkk
2007年08月09日 14:32:48
10楼
一根代换一根!
回复
cyclostyle
2007年08月09日 14:41:11
11楼
监理的胆子可真大呀
回复