这个地磅预埋件的标高怎么控制啊
无缘
无缘 Lv.12
2007年07月07日 06:56:04
来自于建筑构造
只看楼主

现在施工一个地磅(如图)。预埋件间距3米,共6块,设计要求地磅预埋铁件整体标高误差必须控制在3mm之内。请问各位大虾,有什么办法可以达到呀?谢谢了

现在施工一个地磅(如图)。预埋件间距3米,共6块,设计要求地磅预埋铁件整体标高误差必须控制在3mm之内。请问各位大虾,有什么办法可以达到呀?谢谢了

1183762559879.jpg

免费打赏
duguqiuliao_9
2007年08月16日 16:03:15
2楼
是不是在忽悠人呀 这样的问题哦丢呀
回复
3809034
2007年08月20日 17:08:47
3楼
用水准仪即可,我按第一个的时候那个难啊,可按完后技术监督部门来验收时,说不用这么精确,传感器只要不倾斜很多即可。只要控制好这6块预埋件在一个平面就行了。
回复
jf15mcc
2008年07月17日 18:22:29
4楼
埋不好安装的也可以垫铁,没有什么顾忌的