10米高6000平方的木器厂房用何自动灭火系统?
政委
政委 Lv.6
2007年07月06日 22:01:49
只看楼主

是中危险级自动喷淋?还是仓库危险级?还是固定消防炮或大空间智能喷水灭火系统?

是中危险级自动喷淋?还是仓库危险级?
还是固定消防炮或大空间智能喷水灭火系统?
政委
2007年07月10日 10:21:05
12楼
先k=115主要是流量要满足喷水强度的要求.K=80的话要满足喷水强度就要加压最喷头的压力.更大流量就要使用到k=200或k=240.
喷头的流量与系数K及压力有关.
回复
胡子渣
2007年07月10日 11:29:12
13楼
如果防火面积没超,那就根本用不上设置喷淋,不是什么都要设置喷淋系统的,甲方的钱也要掂量着用啊!
回复
政委
2007年07月10日 11:39:05
14楼


属于建规8.5.1规定的木器厂房.我都想帮甲方最合理设计.
回复
ziqiangbuxi
2007年07月11日 09:31:34
15楼

根据5.01和5.01A以及条文解释综合国外类似工程的数据,我比较赞同此观点。
回复
hlp8015
2007年07月11日 11:39:08
16楼
建筑是厂房,就按厂房的要求设计灭火系统,仓库和厂房本身有不同的使用性质。
采用K值大的喷头是肯定需要的,原因楼上的有人解释过了,
个人主要强调的是最好采用快速反应的喷头,木头的火灾曼延速度比一般的东西快。或者采用雨淋系统
回复
政委
2007年07月11日 12:08:25
17楼
j
是准备采用快速反应喷头.一同楼层高,二则曼延速度可能快.
不过看省内标准<大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范>很适用这类型厂房.主动扫描水炮保护半径可达20至35米.安装管道也少.还要看看产品报价,厂家暂时还只寄资料还没有报价.(广东南海天雨)
回复
zfr550707
2007年07月12日 00:15:21
18楼
采用自喷系统还是用自喷系统高度一般在8M以下;大空间智能喷水灭火系统可能更好,但不知能否适用于可燃物多,火灾蔓延快的场所.
回复
078203931
2008年12月20日 11:21:06
19楼
要是严格按规范,规范6.1.1,采用闭式系统场所的最大净空高度,工业厂房是8m,超过久不能用闭式的系统了,你的毕竟是厂房而不是非仓库类高大净空场所,要是你按后者来设计,那前面执行的《建规》8.5.1超过1500m2的木器厂房才需要做喷淋(按丙类厂房数也没超面积需要做喷淋),这样反而有点矛盾。
回复
老谭
2008年12月20日 16:31:51
20楼
1.执行的《建规》8.5.1条,需设自动喷水灭火系统。
2.按《喷规》附录A,属中危险级II 级。
3.但按《喷规》5.0.1条,净空高度超过8 m了,不能设普通的喷淋系统。
回复
老谭
2008年12月20日 16:34:37
21楼
解决办法:
1.可以考虑做吊顶,保证净空高度为8m.设湿式喷淋系统。
2.设大空间智能型灭火系统。
综合比较一下两种方案的造价,也可以咨询一下当地的消防部门.
回复

相关推荐

APP内打开