10米高6000平方的木器厂房用何自动灭火系统?
政委
政委 Lv.6
2007年07月06日 22:01:49
只看楼主

是中危险级自动喷淋?还是仓库危险级?还是固定消防炮或大空间智能喷水灭火系统?

是中危险级自动喷淋?还是仓库危险级?
还是固定消防炮或大空间智能喷水灭火系统?
免费打赏
visevesa
2007年07月08日 10:35:19
2楼
规范无明确规定
1.建议套用自动喷水灭火系统设计规范5.0.1A表的喷水强度为6L/min.m2的一格的参数.
2.建议采用快速响应喷头
回复
政委
2007年07月08日 14:13:40
3楼
好象适用场所不太适合一样....
倒是建规8.5.7提到建筑面积大于5000平方且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统.
回复
youwei_hi
2007年07月09日 09:39:33
4楼
6000平米吧!按规范,能采用自喷系统还是用自喷系统,用不了的采用消防水炮。
回复
fdx2112
2007年07月09日 09:56:52
5楼
前二天看到一篇介绍,不知能否满足要求。
龙雨牌LAS-25型大空间旋转大水滴灭火装置采取旋转式腔体出水设计,自主发明了控制出水和喷淋效果的伞形活塞装置,感应部分采用可靠的温感技术,产品整体技术目前世界上独一无二。产品结构简捷,技术可靠,质量稳定,具有覆盖区域宽,工作压力低,出水流量足,喷淋密度均匀、安装简便、工程管网少等优点。对大面积保护应用,与传统产品相比,具有明显高的性价比。

回复
cyjfish
2007年07月09日 13:32:33
6楼
谢谢楼主,楼主真是好心人
回复
cyjfish
2007年07月09日 13:32:56
7楼
楼主真是太感谢你,你人真是太好了
回复
飞天
2007年07月09日 16:58:21
8楼
你要先确定具体生产类别才好确定灭火系统采用何种形式啊。液体消防和固体消防本身就不同,丙类厂房可以生产的东西多的很,你如何知道你的灭火系统就一定满足。
回复
zhaoxiling5918
2007年07月09日 16:59:42
9楼
我也遇到了和搂主一样的问题,我们这里采用的是自动喷水,采用消防炮的话成本太高了
目前关于这方面还没有明确规定
大家都在摸索阶段
回复
政委
2007年07月09日 17:48:28
10楼
大空间智能喷水灭火系统(广东省内标准) 或消防水炮都可以满足要求,主要是性价比.施工单位真的难做.不象设计单位只收设计费就可以了.要多种方案比较.初步咨询消防意见,偏向喷规5.0.1A的做法,设计喷水强度为12L/MIN.MM 作用面积300平方.
K=115,喷头间距不大于3米,这样设计参数不低于60L/S 实际计算累计流量按每个喷头2L/S 36个喷头计要72L/S.
回复
youwei_hi
2007年07月10日 10:06:22
11楼
楼上的,问下选择K=115的喷头,有什么依据吗?
回复