小区为地板采暖,面积35000平米,供回水 50-40,冬季室外计算温度-9,地热井出水温度53度。求所需出水量!!!!!!!!!!!最好有计算过程。
小区为地板采暖,面积35000平米,供回水 50-40,冬季室外计算温度-9,地热井出水温度53度。求所需出水量!!!!!!!!!!!最好有计算过程。
2楼
高手来解答一下阿!!!!
回复
3楼
地热井出水温度53度,出水经过水处理直接用在地板采暖就可以。那水采暖之后如何处理?
可以说明一下你的住宅围护结构的情况,或提供住宅小区热负荷
回复
4楼
小区热负荷大约每平米50~60之间,水采暖以后,回灌。
回复
5楼
如果能源有效利用好的话,方案可以这样:一次地热井水直接供地板采暖供、回水53/43,回收经地源热泵机组提取一定温度后再回灌,这样用水量较小,有效利用水资源。可以有效利用、提取到30~40度温差,那么水量就是0.86*35000*55/35
如果一次地热井水直接供地板采暖供、回水53/43,就直接回灌,有些浪费。那么水量就是0.86*35000*55/10
回复
6楼
增加常温热泵机组后可以提高地热水的利用率,减少资源浪费,因为地热水开采需要费用的,我作的好多地热井项目都采用了地热尾水加水源热泵形式,这样使用效果很好,很经济。这个小区的末端做了吗,如果没有我建议将供暖温度再降一下,这样可以多用一下地热水,而且热泵机组温度低时可以又很高的COP。一点建议欢迎一起讨论。QQ:450896035
回复
7楼
根据电机的计算出水量
回复
8楼
需要热指标
回复
9楼
仅供参考
回复
10楼
170t
回复
11楼
学习,还有很多要学习,本着学习的目的来的
回复