我做了一个100级洁净室,顶棚采用FFU送风,室内面积约35平,FFU布了24台,由于条件限制,地板未采用高架,而是EPOXY,回风口设在四个墙角底部.回风口与顶板夹层由回风墙连通,补的新风则送至回风墙夹道内.但有个问题,就是当新风机组不开,仅FFU24台同时工作时,室内的问题升高得吓人,能达到34度若新风机组启动,FFU开比不开温度高约8度这个究竟是什么原因造成的?各位大侠?

我做了一个100级洁净室,顶棚采用FFU送风,室内面积约35平,FFU布了24台,由于条件限制,地板未采用高架,而是EPOXY,回风口设在四个墙角底部.回风口与顶板夹层由回风墙连通,补的新风则送至回风墙夹道内.
但有个问题,就是当新风机组不开,仅FFU24台同时工作时,室内的问题升高得吓人,能达到34度
若新风机组启动,FFU开比不开温度高约8度
这个究竟是什么原因造成的?各位大侠?
免费打赏
pastor163
2007年07月06日 10:51:04
2楼
你的室内负荷由什么负担?
回复
raysoft
2007年07月06日 12:25:44
3楼
1.室内放的是什么设备?
2.新风机组风量多大,是否通过室内回风口回风至空调箱,是否内装表冷器?还是干表冷?
最后还有一点你的风量偏小,是否局部百级?
回复
hubeixp
2007年07月07日 08:53:40
4楼
100级房目前还处于空态,即没有任何散热设备,
有通过室内回风口回风至空调箱,即采用AHU,反馈的室内温度为回风管内温度
无内装表冷器,更无DC
风量为2800
回复
hubeixp
2007年07月07日 08:56:46
5楼
计算冷负荷为250W每平
回复
raysoft
2007年07月07日 12:16:53
6楼

送风量2800太小,不足以消除FFU风机带来的冷负荷,我给你计算一下:
24台X250W=6KW
取2.5度温升,6/(2.5X0.00034)=7000CMH
这种洁净厂房的负荷是算出来的,不是估的.
AHU的表冷器取13度露点送风
回复
hubeixp
2007年07月07日 13:20:32
7楼
非常感谢raysoft的精彩解答,
本人非暖通专业,见笑!
应该讲,1K级及以下级别的洁净室的风量一般根据相应等级的换气次数来确定,
那么百级及以上的风量主要参照什么?谢谢
另,0.00034我不明白
回复
raysoft
2007年07月07日 14:14:52
8楼
要看百级用在电子还是医药厂房上,一般来讲都是根据房间断面风速,医药百级面积比较小,中国GMP要求不小于0.35m/s,普通FFU加上龙骨的面积,得到的风速都不能满足此要求,实际上也不能满足,但由于负压设计,洁净度都要好于层流罩,我很怀疑写GMP指南的那些所畏专家有没有实际工程经验,ISO和FDA也只要求FFU的风速在0.45+-20%
0.00034是一个经验值,省去了查焓湿图
我也是非暖通专业
回复
hubeixp
2007年07月08日 18:26:08
9楼
感谢楼上!
回复
zl7677215
2007年07月14日 15:19:55
10楼
24台X250W=6KW
取2.5度温升,6/(2.5X0.00034)=7000CMH

不懂就别瞎算,误人误己!FFU问升一度就了不起了,散热系数也不会大于0.7!
回复
raysoft
2007年07月15日 16:13:09
11楼

我的数据是把设备(发热量根本无法提前估算)和围户折算进来的,并且经过我几年的观察得出的,2.5度还偏小.象这位仁兄取1度的温升,里面的人穿着洁净服正好可以洗桑拿,误了甲方的项目又误了自己的工程款,你说的不到一度的温升是指普通情况下FFU开启的情况,和电子厂常见的DC不一样,楼主问题的冷负荷由AHU承担,温升计算根本不用考虑FFU的风量,请仁兄下次看清楼主的题目再给高见或者说你根本没有这种冷负荷由AHU承担的AHU+FFU的工程经验.