“IEC标准对系统接地的实施有严格的要求”在多电源配电系统不允许在变压器处或发电机处将中性点就地接地。自变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或N线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外中性线不得再在其他处接地。”--------低压电气装置的设计安装和检验(三版) P8 . 按照上面观点,很多图纸在变压器侧进行重复接地,比如深度图样DX003-004 P108也是,是否合理呢??
“IEC标准对系统接地的实施有严格的要求”在多电源配电系统
不允许在变压器处或发电机处将中性点就地接地。自变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或N线)必须绝缘,并
只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外中性线不得再在其他处接地。”--------低压电气装置的设计安装和检验(三版) P8 .
按照上面观点,很多图纸在变压器侧进行重复接地,比如深度图样DX003-004 P108也是,是否合理呢??
12楼
国内相关规范见GBT50065-2011第7.1.2.2条。DL621也有相关规定
回复
13楼
非常感谢!!! 2012年6.1日实施的最新规范,的确是这里有。这下国内低压的一些东西要改变了。
回复
14楼
看了,龙王一直那么执着,佩服!
回复
15楼
完了吗?好像没有讨论出来结果啊
回复
16楼
是2007年版的IEC标准有这个规定,一点接地的目的主要是为了保证电磁兼容性,即减轻强电系统对弱电系统的干扰。
愚认为,如果供电范围内的电子及通信类弱电设备较少的话,可以不受此IEC规范的约束,可以参用国内标准规范规定。
回复
17楼
国内相关规范见GBT50065-2011第7.1.2.2条。。。