“IEC标准对系统接地的实施有严格的要求”在多电源配电系统不允许在变压器处或发电机处将中性点就地接地。自变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或N线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外中性线不得再在其他处接地。”--------低压电气装置的设计安装和检验(三版) P8 . 按照上面观点,很多图纸在变压器侧进行重复接地,比如深度图样DX003-004 P108也是,是否合理呢??
“IEC标准对系统接地的实施有严格的要求”在多电源配电系统
不允许在变压器处或发电机处将中性点就地接地。自变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或N线)必须绝缘,并
只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外中性线不得再在其他处接地。”--------低压电气装置的设计安装和检验(三版) P8 .
按照上面观点,很多图纸在变压器侧进行重复接地,比如深度图样DX003-004 P108也是,是否合理呢??
2楼
不太合理。但并不是说马上就会爆炸,以前对低压也不太重视,所以就这样了。
不合理的地方是 “电流串门”,杂散电流。继电保护里面的那个PT N600一点接地,和这个一个道理。
回复
3楼
IEC标准里的多电源系统是指并列运行的电源,比如两台并列运行的变压器,实际中并不常见
回复
4楼
回复
5楼
恩 看了那个论坛的帖子,启发很大,应该现在争论还很大,对于多电源的理解大家各异,国内似乎还没有条文解释其国内意义。但看老王《低压电气装置的设计安装和检验》(三版) 中图2-3 的意思,即使是分列运行,PEN线也只允许在配电盘内和PE线一点连接。按照深度设计图集中的做法,两个电压器分别出现接地后,至少在PEN和PE之间形成一个环路,这个环路是否允许存在呢,是否供杂散电流提供了回路了呢?
回复
6楼
两进线一个母联那种也是,母联断开,(叫分列?),这种也算。那这种就很常见了。为防止断零,进线,母联开关都是3P。
回复
7楼
肯定有杂散电流回路,关键是危害有多大。
回复
8楼
这就是国标和国际标准的区别,做法存在争议
回复
9楼
接地现在争议好大啊,每次这方便帖子都能引起很多讨论
回复
10楼
学习了
回复
11楼
IEC不能作为国内规范使用,忽略之。
回复