各位前辈,我是刚毕业新进设计院的,问个问题哦
bloodlin02215
2007年07月05日 22:20:35
来自于砖混结构
只看楼主

我才进院没一星期,带我的师傅叫我建个砖混3层的模,其他都建好哦,但是因为是个医院,一层要做大厅,就做了个内框架,在PM里面我按砖混算的话, 荷载导不下去,一层的框架要手算了在PK里面出。。。我在PMCAD的8菜单里面,按底框计算的话,出来的1层框架梁、柱上的上部砌体传递荷载看不懂什么意思,比如说梁上是黄色的54.1/5.4,还有紫色的 FZ7.0/1.0 MX0.9/0.0 FZ 12.0/1.0 MX 1.6/0.2,代表的什么意思?可不可以用这些数据来计算底框的配筋?

我才进院没一星期,带我的师傅叫我建个砖混3层的模,其他都建好哦,但是因为是个医院,一层要做大厅,就做了个内框架,在PM里面我按砖混算的话, 荷载导不下去,一层的框架要手算了在PK里面出。。。我在PMCAD的8菜单里面,按底框计算的话,出来的1层框架梁、柱上的上部砌体传递荷载看不懂什么意思,比如说梁上是黄色的54.1/5.4,还有紫色的
FZ7.0/1.0 MX0.9/0.0 FZ 12.0/1.0 MX 1.6/0.2,代表的什么意思?可不可以用这些数据来计算底框的配筋?
我拿手算了上面传下来的荷载导在框架上然后在PK里算梁柱太麻烦,而且不知道自己算错没有,真的是头都晕了。。。请大家帮下哦。。。多谢了!
免费打赏
wwzzgg1973
2007年07月06日 11:19:47
2楼
提醒你一下,医院建筑属于乙类建筑,不允许采用内框架这样抗震性能差的结构体系.医院建筑按抗震设防烈度确定结构的抗震等级,多方面也比一般丙类建筑较为严格.
你师傅怎么教你的??? 遇到有大厅这样的情况,需要采用抗震性能较好的框架结构形式.如建筑物较小,可按本地区设防烈度确定结构的抗震等级,可不提高.
回复
chen1231
2007年07月06日 19:05:12
3楼
你先看看PMCAD 里面对各个字符的解释,我同意一楼的看法, 但是平时算底框都用手算,比较准.
回复
bloodlin02215
2007年07月07日 17:51:20
4楼

烈度是6度区,说不用考虑地震作用
3.1.4 抗震设防烈度为6 度时除本规范有具体规定外对乙丙丁类建筑可不
进行地震作用计算
回复

相关推荐