才进院没一星期,带我的师傅叫我建个砖混3层的模,其他都建好哦,但是因为是个医院,一层要做大厅,就做了个内框架,在PM里面我按砖混算的话, 荷载导不下去,一层的框架要手算了在PK里面出。。。我在PMCAD的8菜单里面,按底框计算的话,出来的1层框架梁、柱上的上部砌体传递荷载看不懂什么意思,比如说梁上是黄色的54.1/5.4,还有紫色的FZ7.0/1.0 MX0.9/0.0 FZ 12.0/1.0 MX 1.6/0.2,代表的什么意思?可不可以用这些数据来计算底框的配筋?
FZ7.0/1.0 MX0.9/0.0 FZ 12.0/1.0 MX 1.6/0.2,代表的什么意思?可不可以用这些数据来计算底框的配筋?
我拿手算了上面传下来的荷载导在框架上然后在PK里算梁柱太麻烦,而且不知道自己算错没有,真的是头都晕了。。。请大家帮下哦。。。多谢了!