请看看我的设计图
auyfqz
auyfqz Lv.2
2007年07月05日 17:47:23
来自于中央空调
只看楼主

学生设计,刚做完,帮忙看看吧!

学生设计,刚做完,帮忙看看吧!
de6c740c06bde4cae1d9.rar
2.1 MB
立即下载
auyfqz
2007年07月05日 19:43:32
2楼
有几个疑问,请老师们帮忙看一下:
1。在吊装式空调机组的新风入口前要不要加70度防火阀?
2.要不要每个送风口都要在图上标出来?
3.要不要在信奉总管上加机组?
望回答谢谢!
回复
wu.ye
2007年07月06日 14:03:20
3楼
老师谈不上,看了一下你的图,也说习了一下,没来得及细看,先回答你的问题吧。
1、新风入口一般不装防火阀。(只在出口装)
2、一般是要每个风口都要画出来,且如为施工图的深度还应加标尺寸。
3、应该加上新风机。
回复
wu.ye
2007年07月06日 16:57:53
4楼
1、冷凝水系统是否太大,不利于坡度的设置。
2、一、二层水系统管道是否均可采用环形(同程)。
3、风管、水管保温层13mm、20mm是否太薄。
回复
wu.ye
2007年07月07日 09:08:34
5楼
贵设计之我见:
1、送、回风箱图中应注明;
2、风阀尺寸可不标,同风管;
3、新风管三通带圆弧,空调风管也应带(画法不一致);
4、空调风管第一个出风口距风机太近;
5、室内空调机组出口可加70度防火阀;
6、全新风的新风管可不设多叶调节阀;
7、新风管过长,可考虑部分加新风或某几如为全新风风机;
8、排烟风机无参数,应有风量、风压、功率等参数;
9、一层右侧风管为何不同于左侧(安装成直管);
10、为何部分风管下出风,部分为侧出风;
11、水系统图中弯头处不应画圆圈;
12、水管过伸缩缝应设软接。
对不起,时间有限,不能细看了。
回复
hubeixp
2007年07月11日 14:00:32
6楼
楼上两位看图挺细,学习了
回复

相关推荐

APP内打开