双电源自动切换与电机接触器脱扣的时间配合
ddwsp
ddwsp Lv.3
2007年07月05日 17:08:26
来自于电站工程
只看楼主

标题描述的可能不太准备,见谅:在工程设计中:电动机回路的接触器的控制电源多由回路断路器的下桩柱口引接,如果母线失电,接触器的控制电源失电,接触器线圈失电,接触器就脱扣。数日前一个调试的朋友告诉我,如果母线的两路电源采用备自投装置,当切换时间小于100mS时,接触器还没脱扣,母线又恢复供电,接触器可以保持不脱扣,我想如果接触器中有电感或电容放电,也许可以做到,有经励过的朋友,发表一下您的看法

标题描述的可能不太准备,见谅:
在工程设计中:电动机回路的接触器的控制电源多由回路断路器的下桩柱口引接,如果母线失电,接触器的控制电源失电,接触器线圈失电,接触器就脱扣。
数日前一个调试的朋友告诉我,如果母线的两路电源采用备自投装置,当切换时间小于100mS时,接触器还没脱扣,母线又恢复供电,接触器可以保持不脱扣,
我想如果接触器中有电感或电容放电,也许可以做到,有经励过的朋友,发表一下您的看法
免费打赏
ddwsp
2007年07月05日 17:12:31
2楼
自己发贴自己顶,真的想有朋友给点交流的意见,盼盼!!
回复
sunqing0822
2007年07月06日 17:52:24
3楼
同样感兴趣 我的电厂厂用电也是设计了双电源切换的
理论上不需要脱扣 反而应该避免在切换的时间内脱扣 不知道这个需要整定么?
回复
ddwsp
2007年07月07日 20:04:35
4楼
不脱扣想来是可以的,至少有人见过,不过不是我亲自见,查资料没找到相关内容,所以问大家
回复
dennonggai
2007年07月08日 22:30:53
5楼
双电源自动切换与电机接触器脱扣的时间配合
增加延迟分断,可选三秒内。三秒内电源切换成功则电机不会停运。
回复

相关推荐

APP内打开