都近来指点一下
hfxxzsh
hfxxzsh Lv.3
2007年07月05日 16:36:19
只看楼主

我想问一下为什么我看过很多图纸,比如一个照明回路才1KW,为什么所选用的断路器却是16A的啊,很多这样的设计图纸,到底是什么原因呢?知道的指点指点啊,本人新手

我想问一下为什么我看过很多图纸,比如一个照明回路才1KW,为什么所选用的断路器却是16A的啊,很多这样的设计图纸,到底是什么原因呢?知道的指点指点啊,本人新手
免费打赏
hfxxzsh
2007年07月05日 17:06:55
2楼
求大侠们指点指点了啊,小弟不甚感激啊!~~走过路过的大侠小弟跪求指点~~
回复
gdx8785
2007年07月05日 17:10:24
3楼
断路器是保护后面的线路的,就你说的16A的断路器,其配出的导线通常应该是2.5平方,2。5平方的线其允许长期工作的载流量为22A左右,因此断路器选16A
回复
lifanghao3000
2007年07月05日 17:11:54
4楼
考虑将来增容吧,反正选大没坏处,选小以后加点东西就换短路器太亏了.
回复
chshchy
2007年07月05日 17:21:54
5楼
城镇住宅设计标准 DB51/5018 里面规定最小截面为2.5。

而在单相配电中,两根单芯2.5穿管敷设的载流量大概在16A。考虑到配电相里的热效应,16A的开关能满足保护要求。

而16A的微断开关是最常见的开关,也是最便宜的开关,价格比8A的和20A的都便宜。有的厂家,如梅兰日兰,10A和16A价格一样的。

因此,用16A的,如果你确认回路的负荷很小,而且扩展的可能也很小的话,10A也没问题。
回复
hfxxzsh
2007年07月05日 17:27:34
6楼
谢谢楼上的兄弟啊 说得比较具体详细 以后有不明白的继续请教啊 呵呵
回复
chshchy
2007年07月06日 17:18:44
7楼


你的这个问题看似简单,其实里边涉及到不少的内容,说明了你看问题是带思考的。
以后多来论坛说说,这里的还是有很多高手,比如大鼻子等。