2楼
一般来说,各厂家的机组的加液量根据机组不同,都规定有不同的加液量.
如果机组在运行过程中,出现泄漏需要补充的话,则需要根据其吸排气压力,蒸发/冷凝温度以及机组视液镜的液位等来确定.不知是否!!
回复
3楼
楼上的,请问压力达到了就说明冷煤够了?
回复
4楼
我感觉最有效的应该是看回气温度。正常值就是蒸发温度+过热度;一般都凭经验判断了。。。
当然压力啊,液镜什么的也很重要的。。不然遇到特殊情况,比如在零下的室温调机就很容易出错。。
回复
5楼
系统加液量的确定:
1,大型的制冷系统一般加到贮液桶的80%,基本就可以了。
2,小型的制冷系统加到贮液桶的60%后,让机器多运行一段时间在去看吸汽管有没有结霜(打低温的情况),打空调工况时,吸汽管只能结露水。还要观察吸排压力表无论是结霜还是结露只能结到压缩机回汽管末端。
3,在没有贮液桶的制冷系统中,只能看压力表的指示值与回汽管的结露与结霜情况来判断,加液量
回复
6楼
楼上说的很对!!
我补充一下。系统加液量是可以计算出来的,主要是看看系统的配置怎样?每一种设备它要求的加液量是不一样的。另外就是机器一定不能潮车,这是至关重要的。
回复