系统高低压问题
jlm101
jlm101 Lv.2
2007年07月05日 16:18:56
只看楼主

一般标准工况系统的高压和低压在什么范围是正常的?如果温度达到比较高,比如说40度左右,那样的话高低压能够达到什么范围呢?谢谢各位指点!

一般标准工况系统的高压和低压在什么范围是正常的?如果温度达到比较高,比如说40度左右,那样的话高低压能够达到什么范围呢?谢谢各位指点!
免费打赏
ruyilyf
2007年07月06日 08:15:54
2楼

如果冷凝温度在40度左右的话,一般的工况,高压应该在850KPAG左右,低压应该在300KPAG左右.
回复
jlm101
2007年07月06日 08:40:51
3楼
应该不会那么低吧?
回复
北冰洋
2007年07月06日 09:36:21
4楼
楼主,不确定制冷剂种类,能有结果吗?
一般空调,冷凝温度比环境温度高10~15℃,蒸发温度约4~7℃。
确定制冷剂种类后,查一下该温度下制冷剂的压焓图,压力值一目了然。
另外,需要注意:压焓图中的是绝对压力,设备中压力表中的是相对压力,相对压力+1bar=绝对压力。
回复
jlm101
2007年07月06日 17:43:55
5楼
不好意思,是R22的
回复
jlm101
2007年07月06日 19:56:34
6楼


蒸发温度和冷凝温度是固定不边的,但是,环境温度升高的话高低压力不是都会提高吗?
回复
chinacupor
2007年07月06日 23:18:17
7楼
冷凝温度可不是不变的,温度和压力是一对参数,一变都变的。夏天环境温度高,冷凝散热困难,导致冷凝温度升高,冷凝压力也随之升高。

但一般的冷凝器设计都留有余量的,比如风扇调速、压力开关、水冷比例阀等等,正常情况下都会让压力保持在允许范围内的。
回复
jlm101
2007年07月10日 08:38:21
8楼
那请问一般高低也达到多少是正常的呢?
回复
cixixudifeng
2007年07月11日 16:15:01
9楼
低压3-5公斤,高压20公斤左右吧
回复
minggong1981
2007年07月11日 19:41:53
10楼
这个问题就是个问题啊!
什么样的制冷剂?
风冷还是水冷?.............
回复

相关推荐