压缩机上面有了热保护,为什么还要在排气管上加高压保护装置呢?
压缩机上面有了热保护,为什么还要在排气管上加高压保护装置呢?
2楼
因为压缩机高压很危险,所以要层层保护。除了压缩机内置热过载、制冷管路中的高压开关之外,还应有外置热过载继电器。
回复
3楼
那样说的话他们的功能就是同一个,就是为了保险一点,是吗?
回复
4楼
高压过高会带来泄漏隐患、甚至危险。冷凝散热系统算是第一道处理了。
高压开关除了能避免过载以外,还可以保证系统管路不会因压力过高而产生泄漏、或者爆炸等危险状况。这个是第二道防线。
压机里的热保护监测的是压机内部温度,避免压机因电流过载或者其他原因烧毁。从压机的角度来说这是最后一道防线。
回复
5楼
楼上分析的很全面了.
学习了
回复
6楼
真的非常感谢了!
回复