有这样一个车间,柱距4000,六层框架,楼板为多孔板。现在二楼一跨梁板凿除,请问去梁后结构加固应注意什么?
有这样一个车间,柱距4000,六层框架,楼板为多孔板。现在二楼一跨梁板凿除,请问去梁后结构加固应注意什么?
2楼
1.去掉梁的柱子计算长度发生变化,要注意验算柱子的稳定。
2.梁、板凿除后,整个楼盖是否仍满足刚性假定。
回复
3楼
厉害
回复
4楼
见解独到!
回复
5楼
首先应该想到的是柱子的承载力,因为计算长度变化,反弯点位置发生变化,主要验算柱子抗弯剪承载力。其次去除的这根梁的旁边两根梁,由于跨数,连续梁变成了2跨了,跨中弯矩肯定变大了,你检查一下。最后才是整个结构的控制问,地震作用下,刚性假定本来就不成立(预制板楼面,如果无整体浇注层的话),我看主要是开洞旁边纵向连系梁的加强。
回复