中学生化学实验室的桌面通风问题
forsee
forsee Lv.2
2007年07月05日 11:17:53
来自于通风排烟
只看楼主

最近接到一个四层中学综合实验楼的工程,一层四个化学实验室, 实验室桌子上要上通风管,按照厂家的意思是 不管多少个桌面排风管,都做一根@400的圆形主风管,通到竖井里,这样合理么? 谁做过,给点意见,

最近接到一个四层中学综合实验楼的工程,一层四个化学实验室, 实验室桌子上要上通风管,按照厂家的意思是
不管多少个桌面排风管,都做一根@400的圆形主风管,通到竖井里,这样合理么?
谁做过,给点意见,
免费打赏
勇敢之心
2007年07月06日 11:36:06
2楼
有可能是可行的,但要考虑以下问题:
1.应该实验的同时性(同时使用系数),
2.可能风速回偏大
3.一根管子,一个风机,不同时使用,控制运行比较麻烦,除非上自动控制系统(没必要)。
4.可以一个实验室一个风机,接至主管,风机出口配电动风阀,与风机连锁。
回复