带电显示器的一个现象有谁能解答?
hongbeibei
hongbeibei Lv.2
2007年07月05日 10:21:41
只看楼主

我站10kV开关柜面板上都装有带电显示器。开关在运行时带电显示器三相灯都亮这是正常的,但有一组电容器开关在热备用的时候,三相灯也一直亮着,请问有谁知道是什么原因吗?我们这有人分析说是,该电容器组运行过,里面没有完全放电,残留的电荷引起的。那我就不明白其它的电容器开关也运行过,转热备用后为什么就没有这现象呢?

我站10kV开关柜面板上都装有带电显示器。开关在运行时带电显示器三相灯都亮这是正常的,但有一组电容器开关在热备用的时候,三相灯也一直亮着,请问有谁知道是什么原因吗?
我们这有人分析说是,该电容器组运行过,里面没有完全放电,残留的电荷引起的。那我就不明白其它的电容器开关也运行过,转热备用后为什么就没有这现象呢?
免费打赏
dll2006
2007年07月05日 16:47:17
2楼
好象只要传感器上的母排有电压指示灯就会亮起来的
回复
hwc_wy
2007年07月06日 15:40:53
3楼
最好看一下带电显示器的说明书,看看达到什么要求才会亮,在针对个案找造成满足此条件的原因
回复
hongbeibei
2007年07月07日 20:39:35
4楼

我觉得不是这样的.我们是每条线路都装了这样的带电显示器,它亮表明的是开关的线路侧有电,对电容器来说则应是电容器本体带电.
如果表明母排有电根本就不必要每个间隔都装了.母线的电压我们可以通过PT间隔上的电压表看的.
回复
tudashi63
2007年07月07日 21:15:22
5楼
你所说的热备份是手车在工作位置(或隔离开关在合闸位),断路器在分闸位置,对吧?
这种情况下,电容侧的接地开关没有接地,由于真空灭弧室动、静触头间就是一个电容,再加上补偿电容,这会偶合出一定的静电电压,传感器也是电容,最终使显示器发光(氖泡式的更容易亮)。一般电容器上的电荷被放电线圈能放掉,除非始终有感应。
显示器的光源都是冷光源,耗电量很少,很容易被各种静电电压点亮。
回复
huangpeiyuan2007
2007年07月08日 01:33:36
6楼
回复
hongbeibei
2007年07月08日 09:04:06
7楼

很有可能是你说的这种情况.我们这的专责也猜测是这原因.让我们在电容器本体转检修(本体地刀合上)后再观察.按这样分析,到时候应该会灭,如果还是亮这那就是带电显示器的故障了.
回复
cctv--12
2007年07月08日 11:24:35
8楼
以下是引用tudashi63在2007-07-07 21:15:22.0发表的内容:
我们现场的馈线柜也出现过,而且开关是ABB的VD4在热备用时,情况如你所述,为了检查是否是开关动静触头间的电容效应引起的,在确认开关已断开,用解锁方式打开KYN柜的下门,用绝缘棒挂已接地的地线去碰出线母排,灯就灭了.
回复
hongbeibei
2007年07月08日 13:20:52
9楼
谢谢楼上的建议.
如果你是做运行的,我建议你以后千万不要这样做.操作过程千万不要自己去动解锁,对10kV的这类设备千万要小心.可能做变电运行的同僚门已经看到或者不多久就会看到7.1事故通报.一集控所所长就是看到他们一操作员因操作不动,想观察个什么东西,把下门打开.结果当场被电死.国网公司也都参加了事故调查,关于这件事实在不想在说很多.
真的希望大家在操作中千万不要违规,千万不要越权,不要承强,真的是只能该干嘛就干嘛,不要只把安规放嘴上说说.不要把其他地方的事故通报当个故事看看.真要发生在自己认识的人身上的时候,那心情真的是很不一样.
!!!安全第一!!!
回复
cctv--12
2007年07月08日 14:16:38
10楼
谢谢楼上提醒,我们当时也是为了搞明白带电显示器在热备用状态时灯亮的问题,动用了变电部,检修部,安监部.安全第一啊.7.1事故发生地就在俺们这疙瘩旁边,再次感谢提醒.心存侥幸,万祸之源!!
回复
zgzb
2007年07月09日 11:13:03
11楼
你看看这组电容器的放电线圈有没有问题?
回复

相关推荐

APP内打开