高位消防水箱能否设置在地下室?
guge22
guge22 Lv.2
2007年07月04日 23:45:11
只看楼主

1.由于是改造工程,屋顶无法2承担水箱的重量,能否将高位消防水箱能否设置在地下室,同时将增压稳压装置一起随高位消防水箱设置在地下室?2.能否将此高位消防水箱兼做消防水池用?

1.由于是改造工程,屋顶无法2承担水箱的重量,能否将高位消防水箱能否设置在地下室,同时将增压稳压装置一起随高位消防水箱设置在地下室?
2.能否将此高位消防水箱兼做消防水池用?
免费打赏
andy280
2007年07月05日 08:10:42
2楼
水箱作消防水池还是不合适的,消防水池有时需要很大的容积,来满足延续时间内用水的需要,而水箱不具备这样的功能!
回复
stary
2007年07月05日 09:01:37
3楼
那就不叫高位水箱了,失去部分高位水箱的作用。类似于稳高压系统了。是否可行得消防主管部门说了算了!
回复
houyongpeng
2007年07月05日 11:40:02
4楼
不行的,高位水箱的作用起到消防主泵开泵前5分钟消防水量的作用,如果放在地下,就没法实现此功能了,因为稳压泵流量太小。
回复
gx1972
2007年07月05日 16:53:44
5楼
1、放在地下就不是高位水箱,高位水箱的目的是保证着火初期的用水量起着稳压的作用。你得上稳高压系统了。消防泵用压力控制,降压就自动起泵。
2、兼做消防水池可以啊,不过你的水箱容积要满足消防水池的容量。
回复
政委
2007年07月06日 01:35:59
6楼
回复
roverpump
2007年07月06日 08:52:33
7楼
做气压罐吧
回复
胡子渣
2007年07月06日 09:54:00
8楼
晕!放下来了还能叫高位水箱?放下来那就叫稳高压系统了,10分钟初期的问题就要靠稳压泵抽取水池里的水来满足,这里需要提醒的是,就不要做水箱了,直接从消防水池里抽取不就可以了?
回复
bx-zxl
2007年07月06日 10:10:13
9楼
高位消防水箱放在地下室就不能叫高位水箱了,高位水箱是保障初期火灾的用水量的,同时也是消防系统的稳压装置;改造后的消防水系统应该增设消防稳压装置以保障消防水系统的常备状态。
回复
zzx1354
2007年07月06日 18:00:42
10楼


赞同
可以设置气压罐........
回复
visitor
2007年07月06日 18:30:00
11楼
屋顶的是开式水箱,地下的是闭式水罐
屋顶水箱做多大,地下水罐有效容积基本也要做多大
不说大的,谁有能力把12立方有效容积的气压水罐放到已建地下室吗?