我们正在施工的一条35kv线路,准备从两条500kv线路下方穿过(见附图).超高压局的巡护人员说要从500kv线路下面穿越要到他们那里办理手续,并且说该档距500kv线路上有接头,不允许35kv线路从下面穿越!请问是否需要办理手续?需要办理哪些手续?可以从下面穿越吗?
我们正在施工的一条35kv线路,准备从两条500kv线路下方穿过(见附图).超高压局的巡护人员说要从500kv线路下面穿越要到他们那里办理手续,并且说该档距500kv线路上有接头,不允许35kv线路从下面穿越!请问是否需要办理手续?需要办理哪些手续?可以从下面穿越吗?
12楼
平时收集了很多电力类的规程规范和其他方面的资料,有需要的话可以传上来供大家分享!需要的回个话!
回复
13楼
谢了,wbin518888@sina.com
回复
14楼
按照标题可以穿越,如果550kV又接头一般不允许的,如果你非要穿,以后出问题就是你的责任
回复
15楼
建议改线处理!
回复
16楼
按照规程规定,
跨越110kV以上的线路时,导地线不允许有接头。
现在跨越的是35kV的线路,应该可以有接头的。
但是建议不要穿越,可以从另外的档穿越啊。
地势这么平,不过稍微绕一下而已。
至于手续,应该办理吧。
毕竟产权不是同一家单位的,
回复
17楼
绕两档吧,省得以后罗嗦。
回复
18楼
不知道是蓝天白云呢还是蓝天白烟?
污染了就不好玩了
回复
19楼
是个核电站吧
回复
20楼
"35kv线路从下面穿越!请问是否需要办理手续?需要办理哪些手续?"
高压线路在同一地方经过,应该是同一单位(电业局)管辖吧,内部处理就可以了,上面话是谁说的,就找谁吧!
回复
21楼
从500kv线路下面穿越要到超高压局办理手续,毕竟500KV线路架设时有规划手续且与各种交叉跨越物都有协议,如果档距内有接头坚决不能钻过,可以采用两端设电缆终端杆电缆过500KV,省事花钱也不多
回复