我们工程室外中、高压给水管采用内衬塑(PE)热镀锌钢管,要求DN≤100时丝扣连接,DN>100时法兰连接。各位发表些意见给小弟参考一下,谢谢!!
我们工程室外中、高压给水管采用内衬塑(PE)热镀锌钢管,要求DN≤100时丝扣连接,DN>100时法兰连接。
各位发表些意见给小弟参考一下,谢谢!!
2楼
不用这类管材,那是2000年以前的做法喔
回复
3楼
现在已经确定要用这种管材,大家有什么好的建议
回复
4楼
钢塑复合管的安装:管径DN100以上采用沟槽式连接方式、DN100以下采用螺纹连接方式,与传统镀锌钢管的安装方式相似,但在安装过程中须注意以下问题:
1.库存:
管道勿置于阳光直射下或温差变化大的环境;远离火源;装卸、运输过程中不许抛掷或剧烈敲击;并且避免接触有机溶剂。
2.切割:
应使用手工锯、自动带锯机(当使用盘锯时转速控制在800r/min)或厂家提供的专用切割工具,切割时使用钢锯加冷却液切割,禁止发生高温;当采用手工锯截管时,应特别注意其锯面应垂直于管轴心。
如施工现场无锯床时,可先用管子切割器切割至1/2钢管壁厚处,再用手锯将管锯断,决不能用管子切割器一次性切割,更不能用砂轮切割器进行切割。
3.套丝:
宜采用电动套丝机,加工时必须用冷却液冷却;根据现场检查结果:公称直径≤DN25 mm时至少分两次进刀;公称直径>DN25时至少分三次进刀,可以减小管道内径变形,有效防止内壁涂塑层脱离,从而防止使用过程中的管道堵塞。
4.压槽:
应用专用滚槽机压槽,压槽时管段应保持水平,钢管与滚槽机压轮呈90°液压装置加压时应持续渐进槽深应符合下表的要求;并应用标准量规测量槽的全周深度。如沟槽过浅,应调整压槽机后再进行加工。
沟槽标准深度及公差(mm)
公称直径 沟槽深(mm) 公差(mm)
DN80以内 2.20 +0.3
DN100~DN150 2.20 +0.3
DN200~DN250 2.50 +0.3
DN300 3.00 +0.5
5.清理:
加工完成后应对管端进行清理:用细锉将金属管端的毛边修光;采用毛刷清除管端的油、水和金属切屑;采用专用绞刀,将衬塑层厚度1/2倒角,倒角坡度宜为100°~150°
为防止钢塑管在加工过程中涂塑层的脱离进而造成管道堵塞,在连接前对管口采用环氧树脂进行密封固化处理
6.连接:
螺纹连接采用相应的涂塑管配件连接,决不允许使用普通玛钢配件;。管子与配件连接前,将配件用手捻上管端丝扣,在确认管件接口已插入衬塑钢管后,用管子钳进行管子与配件的连接,不得反向旋转。
沟槽式连接在选用润滑剂时应注意选用无腐蚀作用的试剂。沟槽式管接头的工作压力应与管道工作压力相匹配,用于输送热水的沟槽式管接头应采用耐温型橡胶密封圈。
7.埋设:
应按照敷设塑料管的要求,先用细砂覆盖后,再进行夯填,以免损坏外涂塑层。
8.其它
管子连接不允许采用焊接方法,并且禁止作接地体,防止因施工电焊时管道发热造成内衬的焦化、脱落而阻塞管道。
回复
5楼
谢谢大虾们指点,这都是规范上规定的吧。怎么是2000年之前的做法呢?
回复