请教各位电子厂房接地问题 在线等
王若男
王若男 Lv.10
2007年07月04日 16:19:32
来自于防雷减灾
只看楼主

请教大家:  在电子厂房中,包括楼房,防雷接地,电气接地,防静电接地,这些接地能否要求都接到一起?还是要分开接地,如果分开,哪个接地与哪个接地接到一起?哪个接地不能接到一起?(是TN-S系统)

请教大家:
  在电子厂房中,包括楼房,防雷接地,电气接地,防静电接地,这些接地能否要求都接到一起?还是要分开接地,如果分开,哪个接地与哪个接地接到一起?哪个接地不能接到一起?(是TN-S系统)
王若男
2007年07月05日 09:10:11
2楼
版主不在吗?
回复
wzhq802
2007年07月05日 16:22:06
3楼
厂房接地是要连在一起的,在厂房建设初期,接地网要全部等电位可靠连接后,方可浇注预埋。
回复
snmqjyg
2007年07月05日 17:52:02
4楼
现在真是一个纯粹的画图匠,能保证不违反规范就很不错了。
回复
hfxxzsh
2007年07月06日 10:17:26
5楼
可以将所有接地通过共用接地体联结起来,但接地电阻应该参照最小的电阻标准,否则需增加人工接地体,另外,防雷线路在进建筑物处须家浪涌保护器
是这样的
回复
alft118
2007年07月06日 10:35:07
6楼



您的问题应该从几个方面回答
1.共地:最大限度的保护减少高压地电位反击,保护人身安全.消灭电位差![所谓共地就是将保护地\逻辑地\防雷地\主钢筋\中性点接地\静电地\屏蔽地\设备外壳\管道\金属门窗等一切与大地有直接联系的导电体统统接在一起,实现它们之间的等电位消灭它们之间的电位差,接地电阻小于1欧姆]
2.电子厂房必须安装SPD.SPD的接地必须实现全面凯文.

回复
alft118
2007年07月06日 11:23:59
7楼
回复

相关推荐