新上10KV开关柜,两电源进线,连个电源均是由同一个10KV配电室母线经电抗器、开接入,新上10KV开关柜进线柜为刀闸,将两电源送电,将其中一个刀闸拉出在10KV开关柜刀闸柜内上下插头进行核相,核相用10KV核相仪在一次核相,核相时核相仪指示三相均错误,请高手指点下到底是什么原因,是不是核相仪坏了
新上10KV开关柜,两电源进线,连个电源均是由同一个10KV配电室母线经电抗器、开接入,新上10KV开关柜进线柜为刀闸,将两电源送电,将其中一个刀闸拉出在10KV开关柜刀闸柜内上下插头进行核相,核相用10KV核相仪在一次核相,核相时核相仪指示三相均错误,请高手指点下到底是什么原因,是不是核相仪坏了
2楼
三相都错误说明接线时接拧了。
回复
3楼
“核相用10KV核相仪在一次核相,核相时核相仪指示三相均错误”?
高压一次核相,实际与低压用万用表测电压是同一道理,普通核相需要三个人,二人各拿核相器的一根绝缘棒,一人指挥,另一人去碰三次三个相,第三人记录,这样,就有9个电压的数据,理想时有三是0,这三个0就是同相。
“三相均错误”的说法,就不符合实际,就是接错了,在核相时也应该检查出错在哪!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-11 15:18 编辑 ]
回复
4楼
是啊,总有三个数值是0的,所谓我觉得楼主核相时没有操作完成,只是按照位置和对了三次。
一般操作只要六次就可以确定,
先把一边的核相仪接一侧的A,另一边的核相仪依次接触三个点,必有一个点电压是0。ok。
再把一边的核相仪接一侧的B,另一边的核相仪依次接触其余两个点,必有一个点电压是0。ok。
最后把一边的核相仪接一侧的C,另一边的核相仪接触剩下的一个点,电压是0。ok。
当然最后一定要复核一下,A-A,B-B,C-C。
[
本帖最后由 hanzhg54 于 2012-11-11 19:17 编辑 ]
回复
5楼
回复
6楼
这方面的内容没有接触过,学习了。
回复
7楼
呵呵 学习了
回复