2楼
配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应符合正常运行、检修、短路和过电压等情况的要求。
配电装置各回路的相序排列宜一致,硬导体应涂刷相色油漆或相色标志。色别应为L1相黄色,L2相绿色,L3相红色。
电气设备外露可导电部分,必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连。
回复
3楼
1.负荷计算
2.短路电流计算,也可以有上级变配电所给出.
3.系统图设计
3.原理图设计
4.管线设计
5.高压配电室设备布置,包括给土建专业提条件图
这是做一个高压配电所的正常设计过程.
回复
4楼
问的好也顶 ,回答好也顶,讨论的好也顶!资料好也顶!顶呱呱!!!
回复
5楼
学习了
回复
6楼
2楼的说的很好。但还要进行设备选型,保护配置。
回复
7楼
现在真是一个纯粹的画图匠,能保证不违反规范就很不错了。
回复
8楼
同感,我是搞水利配电的,有时候为了给厂房增加几十公分,吵个你死我活,诶,基本上都是按最低安全距离来定厂房尺寸的。有时候定不好就……
回复
9楼
我认为主要是:负荷计算-选择变压器、电容补偿;短路计算-选择开关;负荷分类-决定出线分路及开关;平面布置-土建提资
大概就如此呀
回复
10楼
学习中,不违规范就可以,你要问注意事项我也说不全
回复
11楼
也要考虑负荷性质,以后的运行方式。
回复