这种走法可以么?排水管在给水干管的上面
hepan6313
hepan6313 Lv.3
2012年11月10日 15:46:42
只看楼主

求解

求解

DSCN8766.JPG

jiakefu
2012年11月10日 20:21:30
2楼
正常是排水管在供水下方,如果在在供水管上方应该给供水管加套管。但实际上一般没有做。
回复
麻吕
2012年11月13日 12:29:06
3楼
也许是他不懂,也许是施工现场有因素限制了...
回复
yehan201000
2012年11月13日 15:19:26
4楼
规范里边不是要求给水管与排水管交叉敷设时,给水管应设在排水管的上面么?且垂直距离不应小于15cm!
回复
asusn80h84vn
2012年11月13日 16:05:19
5楼
按照规范来说,这么做肯定是不对的,给水管如果受场地和实际限制只能做排水管下面,必须要加套管的,规范描述的很详细
回复
desperado429
2012年11月13日 16:19:00
6楼

回复
一生为水
2012年11月13日 21:17:01
7楼
这样做是不符合规范的,不知道监理怎么搞的。
回复
zhoumz001
2012年11月14日 09:00:19
8楼
规范要求给水管与排水管交叉敷设时,给水管应设在排水管的上面
回复
lajix
2012年11月14日 21:38:20
9楼
肯定不行!!!
回复
zp_ks
2012年11月15日 08:20:38
10楼
行不行看规范,这里图里的管道说明,此施工现状是这样,但不符合规范,应整改
回复
fenggege1012
2012年11月15日 14:41:22
11楼
如果照图施工的话,设计不合理!如果受制于现场,应该也不可能,做之前如果稍微考虑下标高,给水管很明显可以走在上面的。
但是给水干管都做完了,要整改就加套管吧
回复

相关推荐

APP内打开