这样的情况能说明机器缺制冷剂吗?
jicke82
jicke82 Lv.3
2007年07月04日 09:38:13
来自于制冷技术
只看楼主

离心机组,最大负荷运转,冷却水供回36.5/31.5度,冷冻水供回6.2/9.2度(设计温差就是三度的。),导叶开度30%,电流95%,蒸发器看不到液位。我认为缺制冷剂,对吗?

离心机组,最大负荷运转,冷却水供回36.5/31.5度,冷冻水供回6.2/9.2度(设计温差就是三度的。),导叶开度30%,电流95%,蒸发器看不到液位。我认为缺制冷剂,对吗?
免费打赏
wenhuorong
2007年07月04日 16:54:47
2楼
蒸发温度是多小?蒸发温度和冷冻水出水的差就可以睇得出来了.不过要满负荷运行的情况下.
回复
wenhuorong
2007年07月04日 17:01:33
3楼
冷媒足够的话,蒸发温度和冷冻水出水的差不应该超过3度的,
回复
jicke82
2007年07月06日 11:35:46
4楼
好象是两度
回复
jicke82
2007年07月12日 17:55:43
5楼
新机组蒸发器的小温差一般在多少?
回复

相关推荐

APP内打开