现在小弟有个气瓶库,要做消防系统,具体要怎么设啊,具体都的设什么系统啊,面积320平米,檐高8米,钢结构仓库。请各位指教,谢谢
现在小弟有个气瓶库,要做消防系统,具体要怎么设啊,具体都的设什么系统啊,面积320平米,檐高8米,钢结构仓库。请各位指教,谢谢
2楼
喷雾状水稀释、溶解...做水雾
回复
3楼
这样规模的需要做水雾吗,
回复
4楼
可不可以做二氧化碳,好像规范上有用于灭甲烷时的设计浓度!不过气体与气体混合有爆炸的可能,必须及时切断!
回复
5楼
我重新跟甲方具体了解了一下,
气瓶里装的是二甲醚、丙丁烷,不是甲烷,这样应该怎么做啊,大家给个建议。
回复
6楼
这是两种气体,我就不知道了,你查一下二氧化碳规范上有这个参数吗?
回复
7楼
可以考虑做气体灭火,如果你可以保证房屋墙壁强度在1200PA以上,且房屋的门可自动关闭的话
我是海湾集团气体灭火技术支持,有别的问题可以QQ咨询:20392008
回复
8楼
海湾不是做消防报警产品的吗?有气体灭火吗?
回复
9楼
最新开发的产品,已经开始销售了
回复